【求解】一些大院做的大型酒店应急照明,小弟非常不理解
暖风
暖风 Lv.5
2011年11月17日 15:30:54
只看楼主

下面是一个大型酒店的应急照明,大家看看,小弟见少识短,对此非常有意见1.超五星级酒店,1000多套客房,应急照明和普通照明共箱2.双切开关后还有总开,并且链接,且上面一个总开带分励脱扣,当本区火灾时,分励脱扣使的断路器断开,后面的应急照明只能靠蓄电池3.下面总开带疏散指示灯。大家评评[ 本帖最后由 ddm86753663 于 2011-11-21 16:25 编辑 ]

下面是一个大型酒店的应急照明,大家看看,小弟见少识短,对此非常有意见
1.超五星级酒店,1000多套客房,应急照明和普通照明共箱
2.双切开关后还有总开,并且链接,且上面一个总开带分励脱扣,当本区火灾时,分励脱扣使的断路器断开,后面的应急照明只能靠蓄电池
3.下面总开带疏散指示灯。
大家评评

[ 本帖最后由 ddm86753663 于 2011-11-21 16:25 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
互鲁娃
2011年11月18日 11:04:46
12楼
第一条,五星级酒店的走到负荷属于一级负荷,按理说可以同应急照明一个箱。
第二条,感觉好像是不怎么好。
第三条,疏散指示前面加总断路器,要么就是与上面走道和应急分开,要么就是偷懒了。
个人意见。
回复
jldgy7844
2011年11月18日 11:05:24
13楼
学习一下
回复
zzaq6789
2011年11月18日 11:15:59
14楼
回复
暖风
2011年11月18日 13:28:27
15楼

我觉得高压配电也存在浪费和不合理,我一般的做法是引两个回路到2#配电房附近的高压室,然后在此高压室做中置柜,这样既节省高压电缆、负荷开关柜也方便管理,而且继电保护就在旁边,现在变压器的报警信号传输太远。不知道我的想法知否正确
回复
rzedy
2011年11月18日 13:32:41
16楼
我也不明白,请大侠详解
回复
学海无止境
2011年11月18日 14:02:08
17楼
图画的非常好。
1,民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级中明确指出:“四星级以上旅馆的高级客房、主要通道等场所的照明用电为一级负荷”。所以高级宾馆的客房及走廊等处照明基本上负荷等级为一级,可以和应急照明统一配电,采用双电源末端互投。
2,图纸箱内分两部分:一部分为非消防照明用电,另一部分为消防照明用电。规范中规定火灾时断非消防电,强制点亮消防照明灯。所以一个开关带分励脱扣,另一个不带。
3,从负荷中脱掉非消防负荷,更明确消防时的负荷量。但此部分照明对于高级宾馆来说非常重要,还需灯具另自带蓄电池坚持供电。
回复
tottie
2011年11月18日 14:30:27
18楼
学习一下~
回复
ontimewhq
2011年11月18日 14:30:27
19楼



公建还是应该把应急照明和普通照明分开。
回复
ontimewhq
2011年11月18日 14:31:43
20楼
2.施工图纸,线槽、桥架单线图;以后综合管线如何绘制

设计院的设计师偷懒了
回复
houlaiyuan
2011年11月18日 15:46:17
21楼
大型商场的配电没见过,但是我所接触的这样不是很合理
回复