下面是一个大型酒店的应急照明,大家看看,小弟见少识短,对此非常有意见1.超五星级酒店,1000多套客房,应急照明和普通照明共箱2.双切开关后还有总开,并且链接,且上面一个总开带分励脱扣,当本区火灾时,分励脱扣使的断路器断开,后面的应急照明只能靠蓄电池3.下面总开带疏散指示灯。大家评评[ 本帖最后由 ddm86753663 于 2011-11-21 16:25 编辑 ]

下面是一个大型酒店的应急照明,大家看看,小弟见少识短,对此非常有意见
1.超五星级酒店,1000多套客房,应急照明和普通照明共箱
2.双切开关后还有总开,并且链接,且上面一个总开带分励脱扣,当本区火灾时,分励脱扣使的断路器断开,后面的应急照明只能靠蓄电池
3.下面总开带疏散指示灯。
大家评评

[ 本帖最后由 ddm86753663 于 2011-11-21 16:25 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
yuexingyufs
2011年11月18日 15:50:27
22楼
没遇到过 学习学习
回复
暖风
2011年11月18日 15:53:59
23楼

老兄见解很独到,下面我们就来谈论一下
下面是2010年某地审图办出的审图意见稿,建议应急照明和普通照明要分开箱体且末端切换,这个酒店是五星级酒店,照明是一级负荷但却不是消防负荷
回复
chendeqingzhou
2011年11月18日 17:19:52
24楼
这叫双重保护设计,本身是双电源供电加应急灯具自带电池供电,没有问题。
回复
cstbennington
2011年11月18日 17:59:45
25楼
围观学习
回复
永无止境
2011年11月18日 21:09:22
26楼
如果是酒店应急照明的话 那么应该是一级负荷 至少是二级负荷的
回复
xing_zai
2011年11月18日 22:07:39
27楼

老兄,向你学习啦!
回复
liddwww
2011年11月18日 22:30:01
28楼
ddddddddddddddddddddddddd
回复
guojinanming
2011年11月19日 07:43:57
29楼
设计的好,就地用电池减小了发电机的容量,可靠性应该更高,智能照明模块需要一个消防信号控制。我现在做的就是这种方案。
回复
diguapi
2011年11月19日 07:45:52
30楼
顶一下!我们共同努力!
回复
dxianyun
2011年11月19日 08:19:53
31楼
图像有点小,看不清楚,不过我感觉确实不太合理。