同层排水设地漏连接时,跟大便器一起连一根横支管接到排水立管上,大便器的水会不会从地漏里返出来?
同层排水设地漏连接时,跟大便器一起连一根横支管接到排水立管上,大便器的水会不会从地漏里返出来?
2楼
个人感觉,如果你地漏有水封,就应该不会返出来。
但是如果你水封被破坏。就难说了。
回复
3楼
我采用的地漏是侧排水地漏(地漏侧面)。水封保证50mm.地漏上游有大便器。论坛当中有关地漏连接的问题我也看了看。还是不敢贸然行事。有防溢地漏吗?
回复
4楼
地漏我大多数时间做在大便器上游,做在下游,如地漏能长期保持水封,应不会从地漏返出来,如返回来,就是管道堵塞了
回复
5楼
实在要这样连接就用防泛溢地漏
回复
6楼
防泛溢地漏具体是什么形式?
回复
7楼
防泛溢地漏,我只是听说过,具体形式是咋样的?
回复
8楼
防泛溢地漏几种形式:一种乒乓球,一种重力翻板,一种磁性,都用过,磁性较好.
回复
9楼
谁说有水封的地漏就不会返溢、冒溢?瞎白话!
同层排水,使用水封地漏,返溢、冒溢是必然的,不返溢、冒溢才是偶然的。
回复
10楼
楼上的意见我不太同意,关于地漏设置设置的很多知识在这里一两句话说不清楚,在同层排水中的地漏设置应注意的方面有以下几条:
1、地漏不要设置在管道的末端,这样避免坐便冲水时形成负压抽吸,将地漏存水弯中的水抽吸干,破化水封。
2、同层排水中条件许可的条件下,侧排地漏还是少用,根据我了解的一些侧排地漏,水封高度虽然达到50mm,但是其结构形式受限,在不排水时,侧排水管还是和室内大气相通,出现臭气外溢。
3、地漏的形式不一定非要防返溢,主要是防返溢地漏使用时间长之后,不同防返溢,如果有毛发的堵塞得情况下,还会返臭气,在正常情况下,50mm水封是不会返溢、冒溢的,但管路设计应考虑尽量较少管道堵塞。
回复
11楼
楼上,现在同层排水不外乎就三种形式,第一降板,第二抬起,第三假墙排。
第一种有防水,渗漏,检修等种种弊病,第二种是上台阶,不方便等不利因素,现在第三种墙排到很受欢迎,它还不留卫生死角,所以用的多,但是在墙排问题上,地漏问题很难解决,而侧排地漏是万不得已才用的。不用侧排地漏,您说用什么?前提是这个地漏不能取消的。
回复