大家帮帮我吧!!!
k_g_p
k_g_p Lv.2
2006年08月08日 17:09:42
只看楼主

我在做配变监测系统,用户要求有欠压、失压、断相、缺相报警,那我怎么去判断?判断这些事件的条件是什么呢?我自己总感觉欠压和失压是一样的,断相和缺相一样的。谢谢!!!帮帮忙吧!

我在做配变监测系统,用户要求有欠压、失压、断相、缺相报警,那我怎么去判断?判断这些事件的条件是什么呢?我自己总感觉欠压和失压是一样的,断相和缺相一样的。谢谢!!!帮帮忙吧!
免费打赏
juneei
2006年08月08日 17:15:22
2楼
产品设置不一样就解决了呀
回复
张元方
2006年08月08日 21:47:38
3楼
完全不一样,欠压、失压的检测相对(注意:只是相对)容易些,断相和缺相的检测很困难,当然在没有负载时则很容易,请向专业人员请教,一般产品做不到全面保护。
回复
caoaijun302
2006年08月08日 21:53:21
4楼
严格来说,欠压指的是网络电压的波动范围超过规定是保护动作而跳闸;失压是指突然断电的情况下保护动作。
回复