地基土由上至下依次为:1层:杂填土,层厚1.2米左右;2层:粉土,层厚2.4米左右;3层:粉砂,层厚1.9米左右;3-1层:淤泥质粘土,层厚1.3米左右;4层:粉砂,层厚5.9米左右;5层:粉土,层厚3.4米左右;6层:粉砂,层厚较厚,达6米以上由地质报告知,第2、3、4、5层土具有中等地震液化,且该地基土的地下水对砼及钢筋均有强腐蚀性。上部结构为钢结构。我原打算采用钢筋混凝土预制方桩,桩径400X400,桩长16米,承台埋深2.5米,桩顶位于第6层粉砂土上。若不考虑地震液化影响,单桩的竖向承载力特征值可达500KN,但根据《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第5.3.12条可知,土层液化影响折减系数应取为0(因为承台底面上下非液化土层厚度达不到1.5米和1.0米的要求),致使单桩的竖向承载力特征值只能达到160KN,承载力低。
1层:杂填土,层厚1.2米左右;
2层:粉土,层厚2.4米左右;
3层:粉砂,层厚1.9米左右;
3-1层:淤泥质粘土,层厚1.3米左右;
4层:粉砂,层厚5.9米左右;
5层:粉土,层厚3.4米左右;
6层:粉砂,层厚较厚,达6米以上
由地质报告知,第2、3、4、5层土具有中等地震液化,且该地基土的地下水对砼及钢筋均有强腐蚀性。上部结构为钢结构。
我原打算采用钢筋混凝土预制方桩,桩径400X400,桩长16米,承台埋深2.5米,桩顶位于第6层粉砂土上。若不考虑地震液化影响,单桩的竖向承载力特征值可达500KN,但根据《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第5.3.12条可知,土层液化影响折减系数应取为0(因为承台底面上下非液化土层厚度达不到1.5米和1.0米的要求),致使单桩的竖向承载力特征值只能达到160KN,承载力低。
请教各位前辈,我该如何进行地基处理?