现在施工一厂房建筑,建筑面积10万平,消防水池采用附近河道做消防水源,请问这种情况下,可以不设消火栓系统消防水泵接合器吗?
现在施工一厂房建筑,建筑面积10万平,消防水池采用附近河道做消防水源,请问这种情况下,可以不设消火栓系统消防水泵接合器吗?
22楼
没有看见你的稳压泵。
回复
23楼
是没设稳压泵啊,这违反规范吗?安全阀规范有相关条文吗?谢谢
PS:斑竹周末也上班地 :)
回复
24楼
平时室外管网没有水吗?
回复
25楼
平时室外管网是有水的啊
回复
26楼
想起来了,你的管网平时是靠市政水维持压力的。
回复
27楼
那安全阀的设置问题呢?什么情况下需要,什么情况下不需要安全阀?
回复
28楼
有可能出现系统超压时应该设置安全阀。
1、可能会超过管道工作压力很多。
2、可能会超过消火栓0.5MPa的压力。
回复