小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:
基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。
既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
53楼
当负荷小时,电压会很高。无功在电压高的时候是无法投入的。所以一般电力局不允许大马拉小车的情况。
回复
54楼
可能是单组电容太大,由于负荷小,及时投一组也会造成过补偿,所以控制器选择不投
回复
55楼
建议手动投切,只有照明和电焊机,负荷这么小,只补变压器就行了!投以组50KVar就差不多!
回复
56楼
负荷太小时功率因数是会很低的,因为电路设计时是按照正常负荷进行设计的,如果负荷太小说明设计的不合理,变压器的利用率太低,这种情况下无功是没办法进行补偿的。无功补偿是提高电力的利用率,但是利用率过低时就没办法了。
回复
57楼
不可以投50KVAR的,过补偿太多功率因数会更低,换小电容,用控制器自动投切。
回复
58楼
长见识了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
59楼
楼主要看补偿柜的分组情况与实际的负荷情况,如果分组过大,而容量过小的话,同时功率因数的范围不合适的话,效果根本看不出来,建议找专业厂家看看
回复
60楼
n改手动投入吧!
回复
61楼
单路电容容量大了
回复
62楼
设置一组固定补偿。