小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下:
基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。
既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
63楼
负荷不够的话,就手动投入
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
64楼
其实就是电容分组没有考虑小负荷运行的情况,增加小容量电容改善即可
回复
65楼
电流达不到设置的启动电流,进线的功率因数太低,建议手动
回复
66楼
以上全错误啊! 原因是你的补偿装至 补偿速度慢 一般焊接在一个周波内补偿 所以以往的接触器式的补偿器根本跟不上速度, 应该采用晶闸管过零投切装置 本人有成熟产品 应用到汽车厂的焊装车间 补偿功率因数平均在0.9以上 CALL:15833559449
回复
67楼
看看控制器说明书,是不是把互感器的取样线接错了,还有就是电压取样线也不能取错,不然自动是不会投切的,假如手动图切后看功率因素有没变化要是没变化,肯定线接错了
回复
68楼
一般不都是自动投的吗,难道24小时盯着它看……
回复
69楼
学习了,长见识
回复
70楼
都是高手,长见识了。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
71楼
变压器大,负荷低,高供高计,月平均功率因数低,根本原因就是:变压器自身无功的影响。
回复
72楼
手动。。比较麻烦。。但是也只能手动了。
回复