请教各位大虾:1.12000平方米的地下车库,按每2000平方米一个防火分区划分,需要六个机房,除此外有没有更好的划分方法,减少机房和排烟系统的数目?2.在双速消防风机样本上,经常看到1450r/m与960r/m两个转速下,各有三个不同风量可供选择,不同转速下的风量是否有对应关系?例如,1450r/m下的第一个风量对应960r/m下的第一个风量,依此类推.
请教各位大虾:
1.12000平方米的地下车库,按每2000平方米一个防火分区划分,需要六个机房,除此外有没有更好的划分方法,减少机房和排烟系统的数目?
2.在双速消防风机样本上,经常看到1450r/m与960r/m两个转速下,各有三个不同风量可供选择,不同转速下的风量是否有对应关系?例如,1450r/m下的第一个风量对应960r/m下的第一个风量,依此类推.
2楼
1、6个分区,加了自动喷洒可以是4000平米一个区,不过即使是3个防火分区也至少是6个机房。
2、我一直也是认为是你说的一一对应,因为我很少用双速风机,没想过这个问题。希望高手解答
回复
3楼
1加喷洒可以增加防火分区面积,排烟风机可以不要机房,直接吊装与车库内
2。风量是按一一对应的
回复
4楼
以下是引用zhangxin135在2006-08-08 23:02:54.0发表的内容:
1、6个分区,加了自动喷洒可以是4000平米一个区,不过即使是3个防火分区也至少是6个机房。
指的是即使4000平米一个防火分区,排烟系统仍按2000平米一个算吗,也就是以2000平米划分排烟系统.
回复
5楼
请教斑竹,
做地下车库时,经常看到有人选用双速风机,排烟量当然满足要求,但低速运行时风量却不能满足6次的换气次数.此种方式它的排烟量和排气量应是不一样的把,那他们是怎么算的?
如果排烟量和排气均按6次换气次数算,是相等的,就不用双速风机.究竟哪种方式更好呢?我糊涂了.请指教.
回复
6楼
车库排烟量是6次换气,而且是按照实际体积算得
排风量虽然规范规定不小于6次,但是实际中包括一些技术措施会根据实际使用情况(比如住宅下的车库、商业车库)等来降低换气次数,比如北京的技术措施就规定住宅地下车库如果出入不是很频繁可以按照4次换气来。还有一个问题,就是大家都知道的,车库排风如果层高高于3米也按照3米计算。所以即使同样按照6次换气,排烟量和排风量也是不同的
回复
7楼
一个防火分区,两个防烟分区,你可以做两套排烟系统啊,但是风机可以放在一个机房内
我说需要6个机房,是因为要考虑进风机房
回复
8楼
一个防火分区有两个防烟分区的话,可以通过风管上的电动阀门来调节,只做一套通风排烟系统即可
回复
9楼
风量、风机怎么计算
是按照一个分区还是两个分区?
回复
10楼
多谢斑竹!!!
回复
11楼
斑竹真是厉害,阐述的非常清楚,不过这里我想问一个问题,送风和排烟(排风)一定要做机房吗?吊在车库顶这样少占用停车位不是更好吗?
回复