大面积地下车库排烟问题
hvac_001
hvac_001 Lv.2
2006年08月08日 20:53:35
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位大虾:1.12000平方米的地下车库,按每2000平方米一个防火分区划分,需要六个机房,除此外有没有更好的划分方法,减少机房和排烟系统的数目?2.在双速消防风机样本上,经常看到1450r/m与960r/m两个转速下,各有三个不同风量可供选择,不同转速下的风量是否有对应关系?例如,1450r/m下的第一个风量对应960r/m下的第一个风量,依此类推.

请教各位大虾:
1.12000平方米的地下车库,按每2000平方米一个防火分区划分,需要六个机房,除此外有没有更好的划分方法,减少机房和排烟系统的数目?
2.在双速消防风机样本上,经常看到1450r/m与960r/m两个转速下,各有三个不同风量可供选择,不同转速下的风量是否有对应关系?例如,1450r/m下的第一个风量对应960r/m下的第一个风量,依此类推.
免费打赏
cold163icer
2009年09月29日 16:51:22
12楼
估算的话,一个排烟机房大概要多大面积呢?
另外如果防火分区内有直接通往室外的汽车通道,补风系统是否还有必要做,做的话有什么条件要求?
回复
youlf
2009年09月29日 21:36:29
13楼
两个参数并非是一一对应的,因为风机运行参数是按照系统特性来的,是条曲线,
就是那三个参数也并不一定就是完全一致的。只要在其范围内,都是有可能的。

可以不做在机房里,但是要用防火材料把风机隔出来。

即使有出库坡道,但是火灾时大部分是要落下来的,还是起不到补风作用,除非水道专业在口部做喷淋,但是
他们又嫌麻烦,怕冻等等。。所以,基本上还是要做的。
回复
cq830106
2009年09月30日 15:57:09
14楼
可以通过风管上的电动阀门来调节