【讨论】排风兼排烟系统选用什么形式的消声器?
buchou2000
buchou2000 Lv.7
2011年11月18日 14:13:38
来自于通风排烟
只看楼主

排风兼排烟风管上安装阻抗复合式消声器或消声弯头是否满足高温烟气的要求?这样做是否合适。在《工业企业噪声控制设计规范》中 第5.3.6条 消声器在高温条件下使用可选择微穿孔金属板式。大家的做法是选择什么?

排风兼排烟风管上安装阻抗复合式消声器或消声弯头是否满足高温烟气的要求?这样做是否合适。
在《工业企业噪声控制设计规范》中 第5.3.6条 消声器在高温条件下使用可选择微穿孔金属板式。
大家的做法是选择什么?
免费打赏
buchou2000
2011年11月21日 08:51:34
2楼
不要沉了~~~~
回复
ntwby
2011年12月26日 21:53:51
3楼
求高手指点。。。。。
回复
e18g2012
2011年12月27日 20:44:45
4楼
就是就是 期待学习中。。。
回复
jiang2008sl
2011年12月29日 10:00:24
5楼
我也想知道啊
回复
sdguobao
2011年12月30日 20:46:06
6楼
对不起,目前我不知道!
回复
xjf20036510
2011年12月31日 17:21:33
7楼
一般用矩形阻抗复合式消声器
回复
kjh2010
2012年01月08日 15:54:13
8楼
主要用途是排风,用阻性消声器,
回复
denisnie
2012年01月24日 21:34:15
9楼
是担心消声器被高温烟气弄坏然后导致烟气泄露么?
如果是担心消声器效果的话就算了吧,反正火灾时也不要管噪声了。
回复
瑞瑞
2012年02月17日 10:05:13
10楼
1、应按噪声源的种类来选择用阻性消声器还是抗性消声器、阻抗复合式消声器;
2、火灾发生是一种特殊情况,几十年一遇的非常态,一场大火过后,甚至风管、风机全部更换的可能性都有,所以设计不必按使用条件为高温来考虑,但一定是不然材料制作的。