35000风量的机组,进出水口只有65,可以吗?
lijing011321
2011年11月18日 15:50:42
来自于制冷技术
只看楼主

工地上有两品牌的空调柜机(带新风口),风量分别为40000和35000,其中40000机组是两进两出,每根管子都是80左右的,而35000机组只有一进一出,管子只有65,我感觉太不可思议了,怀疑35000风量的这品牌厂家偷工减料,但又吃不准。谁能帮我分析一下?

工地上有两品牌的空调柜机(带新风口),风量分别为40000和35000,其中40000机组是两进两出,每根管子都是80左右的,而35000机组只有一进一出,管子只有65,我感觉太不可思议了,怀疑35000风量的这品牌厂家偷工减料,但又吃不准。谁能帮我分析一下?
免费打赏
ydkt_chen
2011年11月30日 11:34:29
2楼
风量是风量 制冷量是制冷量 这两者可以等同吗
10万风量 不带水盘管都可以(比如排风机) 为什么用DN65你就有意见了
关键看你要处理空气的状态
回复

相关推荐

APP内打开