风管机都需要现场安装连接管,但连接管有的都比较厂,在很多工程初此调试运行中就出现压缩机损坏,通常为卡缸或压缩机无法启动并且外壳发热(启动前测试阻值正常);因安装不规范,想请教如何鉴定压缩机可能会是连接管内有杂质导致的氟系统脏堵?
风管机都需要现场安装连接管,但连接管有的都比较厂,在很多工程初此调试运行中就出现压缩机损坏,通常为卡缸或压缩机无法启动并且外壳发热(启动前测试阻值正常);因安装不规范,想请教如何鉴定压缩机可能会是连接管内有杂质导致的氟系统脏堵?
2楼
我在判断冰箱的系统是否存在堵现象的方法如下
1.检查压缩机的运行电流,如果压缩机的运行电流比正常值低很多,说明冰箱的毛细管、蒸发器部位存在堵的现象。
在这种状态下,压缩机的噪音、振动都比较低,而且压缩机的排气管在压缩机运行时也不热。
2.如果压缩机的运行电流逐步上升,一会压缩机就停机,且停机时压缩机剧烈振动,说明冰箱的冷凝器部位存在堵现象。在这种状态下,再次给压缩机通电,压缩机会剧烈振动或压缩机的电机有异常音。
3.如果压缩机一通电就电流很大,说明压缩机可能不良或压缩机的排气部位有堵的现象。
回复
3楼
像楼主说的压缩机故障现象不全是脏堵引起的!
我看楼主介绍的是风管机!现场连接较长的管路!这样还有一个方面需要考虑就是压缩机回油问题!
据个人经验:压缩机卡缸,抱轴的现象多由于润滑油系统出了故障!导致压缩机机械件得不到润滑和散热!摩擦热量使内部部件温度升高!容易造成启动困难等故障!
个人看法!仅供参考!
回复
4楼
回油是在有一定落差才会采取吧,但这个工程不存在落差就2、3的落差;至于长度没有超出范围的,最多10米左右。
回复
5楼
楼主的机器是一台分体机是吗?主机和蒸发器部分是两个已经做好的模块!在现场安装的时候需要接管连接!现在怀疑接连接管时有杂质进入制冷系统了吗?
回复
6楼
是呀,现在市场安装太不规范,装了20多套机子调试就有两台压缩机损坏,是怀疑有杂质进入系统,不知是否有好的办法鉴别以便拿出有力证据!
回复