屋顶风冷热泵与膨胀水箱高度问题
jzsb2010
jzsb2010 Lv.12
2011年11月18日 21:31:04
来自于中央空调
只看楼主

膨胀水箱一般要高出系统最高点1m左右。假如风冷热泵机组与膨胀水箱均布置在露天屋顶上,膨胀水箱底部要高出机组冷冻水管1-1.5m的话,膨胀水箱会不会做的太高,影响建筑立面美观啊,大家有这样做过吧,还是遇到这种情况就用成套定压补水装置啊

膨胀水箱一般要高出系统最高点1m左右。假如风冷热泵机组与膨胀水箱均布置在露天屋顶上,膨胀水箱底部要高出机组冷冻水管1-1.5m的话,膨胀水箱会不会做的太高,影响建筑立面美观啊,大家有这样做过吧,还是遇到这种情况就用成套定压补水装置啊
免费打赏
wuwing2006
2011年11月22日 17:35:06
12楼


如果非要用到定压罐不可,我们都是首先膨胀水箱。结构简单,系统稳定,造价便宜
回复
w5208833
2011年11月23日 10:19:25
13楼
作为设计,应该首选膨胀水箱,不能盲目的使用定压罐系统!
回复
pxj4545
2011年11月23日 11:34:26
14楼
甲方要求是关键,设计首选水箱,定压装置cizi
回复
lina19860409
2011年11月23日 21:07:30
15楼
我这用的也是定压灌
回复
guojunfeng321
2011年11月24日 09:41:33
16楼
本人感觉还是定压罐比较好
回复
jzsb2010
2011年11月25日 21:23:06
17楼
感谢以上各位的回复,谢谢
回复
myselfnon1
2011年11月28日 13:59:44
18楼
用定压补水啊
回复
adingkgb
2011年11月28日 15:48:05
19楼
膨胀水箱比定压装置可靠性好,投资省,维护简单。
回复
◇◆╥钱如雨
2013年09月26日 13:40:32
20楼
膨胀水箱有膨胀系统容纳的水、定系统的压力、兼补水功能,其高度比系统一般高1.5米(高度最好要计算确定一下),如果安装位置太低那么水就会可能从水箱冒出...
回复
qrk1020
2013年09月26日 22:13:30
21楼
首选水箱,再选定压装置
回复

相关推荐

APP内打开