屋顶风冷热泵与膨胀水箱高度问题
jzsb2010
jzsb2010 Lv.12
2011年11月18日 21:31:04
来自于中央空调
只看楼主

膨胀水箱一般要高出系统最高点1m左右。假如风冷热泵机组与膨胀水箱均布置在露天屋顶上,膨胀水箱底部要高出机组冷冻水管1-1.5m的话,膨胀水箱会不会做的太高,影响建筑立面美观啊,大家有这样做过吧,还是遇到这种情况就用成套定压补水装置啊

膨胀水箱一般要高出系统最高点1m左右。假如风冷热泵机组与膨胀水箱均布置在露天屋顶上,膨胀水箱底部要高出机组冷冻水管1-1.5m的话,膨胀水箱会不会做的太高,影响建筑立面美观啊,大家有这样做过吧,还是遇到这种情况就用成套定压补水装置啊
免费打赏
xshlwh123
2013年09月27日 08:58:19
22楼
做过,要么把水箱架高
回复
ghg898
2013年10月04日 10:50:43
23楼
架高水箱或者采用定压补水均可,关键是看现场哪种方式更适合现场安装以及成本控制。
回复
qinweichun
2016年05月28日 15:38:12
24楼
优先选膨胀水箱,系统稳定,便宜,还能容纳膨胀水。大不了架高。
回复
qq_1464922493855
2016年06月03日 15:02:07
25楼
定压补水装置?我们直接主管道接的自来水补水
回复
混沌817
2017年06月14日 10:16:57
26楼
刚安装的,机组和膨胀水箱都在屋面,水箱高2m
回复
chenshanwei2010
2017年06月15日 10:56:19
27楼
路过 学习一下 看考现场架高应该没事
回复
老廖被抢注
2017年06月15日 13:56:07
28楼
谢谢楼主资料分享
回复

相关推荐

APP内打开