排水管线抗震设计怎么写?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2011年11月19日 09:18:54
只看楼主

做了很多道路管网设计,这次遇到新问题,一条简单路的雨水管线,审查提出:“2. 本工程管线抗震设计内容不详。 GB50332-2003 1.0.3条”,还是第一次遇见提这个问题的,不知道该如何回复,估计是加些文字说明就好了,可是应该如何写呢?请教各自同仁!谢谢!

做了很多道路管网设计,这次遇到新问题,一条简单路的雨水管线,审查提出:“ 2. 本工程管线抗震设计内容不详。 GB50332-2003 1.0.3条”,还是第一次遇见提这个问题的,不知道该如何回复,估计是加些文字说明就好了,可是应该如何写呢?请教各自同仁!谢谢!
免费打赏
yh5583
2011年11月19日 15:25:10
2楼
这个还真第一次听说
等达人帮忙
回复
hbtrampss
2011年11月21日 18:41:28
3楼
问结构专业同意你的做法 问结构专业同意你的做法 问结构专业同意你的做法
回复
hanjunguogps
2011年11月24日 10:03:36
4楼
排水管还要管抗震吗。
回复
水无常形
2011年11月24日 13:20:47
5楼
希望有人指点一下,想是根据结构专业的抗震设计规范的相关内容编制排水系统构筑物的文字说明了。
回复
飞鱼
2011年12月13日 18:00:44
6楼
楼主回来了,到处查了乱七八糟的资料,询问人无数,终于写了个修改,给大家分享一下,回复上去很长时间应该没有问题了,大家也帮着看看。

6、本工程所在的******镇抗震设防烈度为7度,设计地震动峰值加速度为0.10g,设计地震分组为第三组;因此,本工程采用HDPE双壁波纹管,为柔性管材,接口采用橡胶圈承插连接为柔性构造,且每个接口的允许轴向拉、压变位不小于10mm,根据国标《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),可不再进行抗震验算。
回复
yh5583
2011年12月16日 12:14:28
7楼
这个真是学习了
回复
小小蝌蚪
2016年01月28日 10:14:01
8楼
楼主有没有给排水管道抗震专篇啊
回复

相关推荐

APP内打开