我现在负责的小区问题:他们以前做厕所防水时,别的都没问题,只是做厕所门口处时,垫层没打就做了,翻水高度达不到,厕所试水都从门口出来了,有的沿着厕所门口处的暖气管到了客厅、卧室深处,有的渗过楼板(地漏的高度超过厕所门口处翻水高度现在补漏方法:厕所门口处凿开,找到厕所门口处下面防水层及两边防水层用水不漏把他们连接起来,水不漏宽2公分。我现在重点想问的是,以后做厕所防水时,门口应该怎么处理??
我现在负责的小区
问题:他们以前做厕所防水时,别的都没问题,只是做厕所门口处时,垫层没打就做了,翻水高度达不到,厕所试水都从门口出来了,有的沿着厕所门口处的暖气管到了客厅、卧室深处,有的渗过楼板(地漏的高度超过厕所门口处翻水高度
现在补漏方法:厕所门口处凿开,找到厕所门口处下面防水层及两边防水层用水不漏把他们连接起来,水不漏宽2公分。
我现在重点想问的是,以后做厕所防水时,门口应该怎么处理??
我的想法是,厕所门口处翻水到地面下一公分,门口用防水砂浆堵住
[localimg=600,450]1[/localimg]
[localimg=600,450]2[/localimg]
[localimg=600,450]3[/localimg]
[localimg=600,450]4[/localimg]
[localimg=600,450]5[/localimg]
[localimg=600,450]6[/localimg]
[localimg=600,450]7[/localimg]
[localimg=600,450]8[/localimg]
22楼
学习了,下准备装修了
回复
23楼
正确做法:
1、要求卫生间门口成活地面标高必须低于室外其它房间地面高度20mm。卫生间垫层从门口向地漏找坡,不得倒坡。即:卫生间门口最高,地漏最低。更不能出现像你说的那样:“地漏的高度超过厕所门口处翻水高度”,那成什么了,不渗漏才怪。
2、卫生间防水目前各地要求两道设防,估计以后国家规范也会这么要求的。第一道设防是要求在垫层下边先做一遍防水;第二道设防是要求在垫层上边再做一道防水。请注意两道设防不等于两遍防水。这样的做法最适合地辐热采暖的楼面做法。
3、每道防水都要求上翻高度符合国家规范和设计要求,规范和设计不做要求时以300为宜,而且房间另一侧是壁柜的,或者卫生间有淋雨的,一般要求防水上翻高度大于等于1.8米。
4、门口的处理:每道防水做至门口时,应该至少伸出门外不少于300mm。(本人建议:向门外左右两侧也做不少于300mm的防水)。
5、每道防水做完后,必须要作蓄水试验,蓄水24小时看漏不漏,漏了要及时补救。不漏再进行下道工序。
6、每道工序施工时,要注意保护放水。条件允许的,建议每道放水上边做10mm厚砂浆保护层,效果会更好一些。
回复
24楼
学习了 谢大侠
回复
25楼
13楼朋友解释的很好,防水问题不可忽略,上翻高度必须高于地漏高度
回复
26楼
防水不出大问题 就看你的排水了 怎么能拍到门口呢
回复
27楼
这种就用聚氨酯做放水吧,3道完了上面直接撒砂然后做砂浆保护层不贴地砖就做厚点 然后抹光
回复
28楼
新手还是不咋懂,求甚解。。
回复
29楼
回复
30楼
13楼解释的非常详细,学习了!
回复
31楼
回复