我现在负责的小区问题:他们以前做厕所防水时,别的都没问题,只是做厕所门口处时,垫层没打就做了,翻水高度达不到,厕所试水都从门口出来了,有的沿着厕所门口处的暖气管到了客厅、卧室深处,有的渗过楼板(地漏的高度超过厕所门口处翻水高度现在补漏方法:厕所门口处凿开,找到厕所门口处下面防水层及两边防水层用水不漏把他们连接起来,水不漏宽2公分。我现在重点想问的是,以后做厕所防水时,门口应该怎么处理??
我现在负责的小区
问题:他们以前做厕所防水时,别的都没问题,只是做厕所门口处时,垫层没打就做了,翻水高度达不到,厕所试水都从门口出来了,有的沿着厕所门口处的暖气管到了客厅、卧室深处,有的渗过楼板(地漏的高度超过厕所门口处翻水高度
现在补漏方法:厕所门口处凿开,找到厕所门口处下面防水层及两边防水层用水不漏把他们连接起来,水不漏宽2公分。
我现在重点想问的是,以后做厕所防水时,门口应该怎么处理??
我的想法是,厕所门口处翻水到地面下一公分,门口用防水砂浆堵住
[localimg=600,450]1[/localimg]
[localimg=600,450]2[/localimg]
[localimg=600,450]3[/localimg]
[localimg=600,450]4[/localimg]
[localimg=600,450]5[/localimg]
[localimg=600,450]6[/localimg]
[localimg=600,450]7[/localimg]
[localimg=600,450]8[/localimg]
32楼
回复
33楼
13#楼的同志说的很好,但就图片分析,他的卫生间渗水集中反映在门口向外渗出,别处没有,因此我分析:1、他的卫生间防水已经做了,而且起到了一定的效果。
2、据我的经验问题应在于门口过门石与基层防水之间没有做好有效防水。家装人员不 专业所犯过失。
处理办法:举一个简单实用的方法,家装前将防水基础表面清理干净,粘贴过门石时用高标号水泥加适量防水剂作为黏贴材料做好止水带即可,也可在此止水带的内侧(卫生间侧)做道与卫生间防水材料有效结合的防水层即可(因不知他卫生间基层防水为何种材料)。如此可确保无忧。
回复
34楼
学习了~~~
回复
35楼
来这里有学习了
回复
36楼
演习了。。。。。。。。。。。
回复
37楼
门口的处理:每道防水做至门口时,应该至少伸出门外不少于300mm。
这个的依据出自哪里?
回复
38楼
说的很全面啊,学习了!!!!!
回复
39楼
学习了
回复
40楼
这个问题也在困扰着我。
1、我查阅了一些规范和图集,在门口处都没有谈到怎么做?只表达了管道、地漏的防水构造,这是个缺陷。
2、门口外做300mm是常规做法,没有见到明文规定。但图纸有时候有规定。出来300mm是考虑如果是水泥地面(或交活时的保护层)的毛细作用,会将闭水时的水或使用时的水“抽”出卫生间,导致门口部位返潮,影响楼下顶棚质量,起防潮层的作用。
3、目前结构施工时,有了降板的做法,实际上应该也是考虑帮助解决这个问题,但是在建筑图上就不明确了。
4、“要求卫生间门口成活地面标高必须低于室外其它房间地面高度20mm。卫生间垫层从门口向地漏找坡,不得倒坡。”这只是从面层的做法上考虑排水和挡水,而且能解决大多数问题。但从防水层的构造上也应该另外设置细节构造,要考虑到面层的水渗透下来后,怎么阻止向门口跑?门口做门槛,其上做防水,做出门口300mm才合理。
5、当前,设计和施工都普遍存在着缺陷,首先是地漏的标高高于防水平面的高度,防水层遇到地漏要爬上去,因此如果防水层上积水,那防水层永远浸泡在水里,这是当前地漏的设计问题,地漏应降下来,安装面层时,应单独加设一个配件,把高差追评。其次,应先做找坡层,再做防水层,最后做保护层,但现在施工几乎没有做找坡层的,也就是说防水层是没有坡度的,这也是不合理之一。这两个不合理,加上门口构造说不清,防水质量还有较大的提升空间。
我可能没说清楚,QQ:149424700
回复
41楼
因为找坡层在门口高度要进行计算核实,所以门口挡台能做多高也是个未知数。正因为门口构造没有统一说法,大家可以八仙过海,各出高招,总能找出一个更合理的。
回复