施工方把外墙柱子的主筋割了2根,怎么办?http://co.163.com/if_34905004_3.htm
施工方把外墙柱子的主筋割了2根,怎么办?
http://co.163.com/if_34905004_3.htm
2楼
照片来了
回复
3楼
剃凿到一定深度,将主筋剃出来,重新布筋,找设计院研究补救办法。
监理失职,施工单位自主反工,让他自己报方案,你把方案传到设计院去设计院只要同意就可以,并且对由于工期延误等问题作出处罚。
回复
4楼
最少罚一万元,再那出整改措施,报设计部门审批,这种性质太恶略啦
回复
5楼
罚款得根据合同,甲方不能说罚多少就多少。
回复
6楼
如果是这样,首先应该给予罚款,然后上报相关质量监督部门对该施工单位进行不良纪录,同时按相关加固措施进行加固补强。
回复
7楼
你 说的这个还不是这样严重的,主要是给设计院给出整改意见。
罚款是次要的,主要是让施工单位增长教训。
回复
8楼
多谢大家,再传个照片上来,请教如何处理。
回复
9楼
出现了大梁搭在小梁上的情况,大梁是主要承重梁,上面预埋有2个挂钩,吊2台3吨电梯,补上设计图纸。
回复
10楼
注:设计方是乙级设计院,施工方是一级施工单位(其实是包工头挂一级施工单位的资质)。
回复
11楼
我们工地出现过这样的情况,不过大梁是为了建筑需要,这个问题要先问下设计院,看他们能给出什么改正措施。然后按你的荷载来处理这个问题。
看你的图纸应该是屋顶的图纸了!可以考虑将大梁反出10公分。或者更多。
我们工地那时候的问题是出现在二层,处理方法是将梁都改为一样高的,(在你的图纸上没看到吊筋)我们的工程是有吊筋的。再将小梁吊在大梁上!
主要的处理方法还是先请设计方给出个方按,不过现在你的结构都完了,这些应该是后话了!
回复