配电室出线电缆都是用铜线鼻子压接在电缆上,请问线鼻子必须要挂锡吗?有相关规范可查吗?
配电室出线电缆都是用铜线鼻子压接在电缆上,请问线鼻子必须要挂锡吗?有相关规范可查吗?
3楼
还是挂锡好。可以防止铜在潮湿空气中生成“铜绿”,以增加接触电阻,使接触面过热。铜的表面镀了一层锡后,就可以防止铜的氧化,同时锡的氧化物导电较好,不至引起接触电阻增大,接触面过热等现象。所以,质量较好的母线和接线端子成品厂家已经镀锡、甚至镀银;没有镀锡的还是自己处理一下吧。
回复
4楼
开口鼻必须加锡,长线鼻采用压接不用烫锡,
回复
5楼
支持楼上!
铜铝搭接面必须搪锡。
回复
6楼
!要是筒形的可以不烫。要是开口的最好还是烫。
回复