临时用电量大约500KW,需选择多大截面积的电缆?
lonelymangirl
2006年08月09日 11:11:35
只看楼主

各位专家,我这施工现场,包括电焊机,磨光机等施工设备总功率大约500KW左右,现在从施工现场450米的630KVA变压器引一根VV22-1.0 3×240+2×120的电缆能满足需要吗?谢谢了

各位专家,我这施工现场,包括电焊机,磨光机等施工设备总功率大约500KW左右,现在从施工现场450米的630KVA变压器引一根VV22-1.0 3×240+2×120的电缆能满足需要吗?谢谢了
免费打赏
边城浪子8
2006年08月09日 13:00:06
2楼
450米的距离用240太小了,用两根300的电缆就差不多了,

也就是说相线用2*300,零线用1*300,我们这里都是这么用的
回复
tcchezhong
2006年08月09日 13:05:12
3楼
建议分成几个回路供电.
回复
kspower
2006年08月09日 13:42:41
4楼
如果在装一台临时变是最佳方案了。
回复
financier_2008
2006年08月09日 13:52:03
5楼
建议装临变,你这么引的话,供电部门不会同意你的方案的
回复
xuan2281
2006年08月09日 15:06:11
6楼
主要看同时系数,因为用速算算法,VV22-240电缆的载流量为390A左右,大约相当于200kW的负荷
回复
ljs1399
2006年08月10日 01:10:24
7楼
规范要求供电半径不超过250米.建议装临变.如实在没有办法就只有用架空线电缆.没有办法满足.并电列缆造价高不经济..
回复

相关推荐