各位专家,我这施工现场,包括电焊机,磨光机等施工设备总功率大约500KW左右,现在从施工现场450米的630KVA变压器引一根VV22-1.0 3×240+2×120的电缆能满足需要吗?谢谢了
各位专家,我这施工现场,包括电焊机,磨光机等施工设备总功率大约500KW左右,现在从施工现场450米的630KVA变压器引一根VV22-1.0 3×240+2×120的电缆能满足需要吗?谢谢了
2楼
450米的距离用240太小了,用两根300的电缆就差不多了,
也就是说相线用2*300,零线用1*300,我们这里都是这么用的
回复
3楼
建议分成几个回路供电.
回复
4楼
如果在装一台临时变是最佳方案了。
回复
5楼
建议装临变,你这么引的话,供电部门不会同意你的方案的
回复
6楼
主要看同时系数,因为用速算算法,VV22-240电缆的载流量为390A左右,大约相当于200kW的负荷
回复
7楼
规范要求供电半径不超过250米.建议装临变.如实在没有办法就只有用架空线电缆.没有办法满足.并电列缆造价高不经济..
回复