悬臂式挡土墙埋深越深土压力越大这个说法对吗?比如一个5m高的悬臂式挡土墙,埋入地下4米和埋入地下1米所受的主动土压力是一样的? 因为好像都是Ea = ψc•0.5•γ•h2•κa 。 h 和κa 都是一样的。 同样比如一个6米的悬臂式挡土墙,地上部分4米,地下部分2m。感觉应该比一个5m高的悬臂式挡土墙,地上部分同样4m,埋入地下1m 更稳定一些。可是却因为Ea较大,在墙趾和墙踵同样的情况下,却不满足抗滑移演算,请教各位这是为什么?我到底错在了哪? 墙面部分的主动土压力也考虑了(因为对墙的位移有要求,所以只考虑主动土压力,没考虑被动土压力),当然这部分主动土压力很小,规范上是忽略不计的。
悬臂式挡土墙埋深越深土压力越大这个说法对吗?比如一个5m高的悬臂式挡土墙,埋入地下4米和埋入地下1米所受的主动土压力是一样的?
因为好像都是Ea = ψc•0.5•γ•h2•κa 。我是个设计新手,请大家帮帮忙,谢谢!
2楼
挡土墙基础埋置深度应主要考虑最小冻深以及地基持力层因素,在满足冻深及合理地基持力层条件下,埋置深度应尽量浅,因为挡土墙的主动土压力比较大,基础埋置深度稍大且不考虑被动区土压力情况下,基础埋置深度越大挡土墙计算中的抗滑移、抗倾覆以及地基承载力越不易满足。
回复
3楼
查看计算书,楼主需要不,我这有手算的
回复
4楼
楼上的,可以发一个计算书给我吗,我也是新手谢了
回复
5楼
回复
6楼
这个不一定呀,6米高的挡墙,墙后土体比5米高的挡墙多呀,这个要具体模型具体分析的。
回复
7楼
具体情况具体分析!
回复
8楼
与墙后填土类型及其抗剪指标很有关系。
回复
9楼
这个我觉得楼主的意思我大致理解如下:
1、挡墙,根据计算似乎是埋置越深,越不容易计算通过;
2、我的理解是同样软件的边界条件是忽略了很多条件的,比如你说的那种情况,同样是悬臂4m,嵌入2m似乎更稳定,而计算未必抗滑移和倾覆通过,浅的居然过了,这个和软件的计算模式是有联系的。实际上6m高(4m悬,2m埋)的墙,它的合力大致在距墙脂1/3高度的地方,就是2m左右的位置,而5m(4m悬,1m埋)它还是在1/3高度,即1.7 m左右的位置,然而,6m的推力和力臂都大了,所以不容易过,而5m的推力和力臂相对较小,所以满足!
3、实际感觉是前者安全些,主要是这样思维的:都挡4m高的土,前者埋的深些,按理该可靠,实际经验上也是这样的。软件计算只是按它的基本假定,它是忽略了2m墙肢墙的土体的被动里的反作用效果,而若挡墙是刚性的砼挡墙,则这样的忽略是不科学的。
[
本帖最后由 workday 于 2011-11-21 15:20 编辑 ]
回复
10楼
挡土墙基础埋置深度应主要考虑最小冻深以及地基持力层因素,在满足冻深及合理地基持力层条件下,埋置深度应尽量浅,因为挡土墙的主动土压力比较大,基础埋置深度稍大且不考虑被动区土压力情况下,基础埋置深度越大挡土墙计算中的抗滑移、抗倾覆以及地基承载力越不易满足。
回复
11楼
回复