请教:悬臂式挡土墙埋深越深土压力越大,请各位专家指教!!
a44552007
a44552007 Lv.2
2011年11月20日 22:00:40
只看楼主

悬臂式挡土墙埋深越深土压力越大这个说法对吗?比如一个5m高的悬臂式挡土墙,埋入地下4米和埋入地下1米所受的主动土压力是一样的? 因为好像都是Ea = ψc•0.5•γ•h2•κa 。 h 和κa 都是一样的。 同样比如一个6米的悬臂式挡土墙,地上部分4米,地下部分2m。感觉应该比一个5m高的悬臂式挡土墙,地上部分同样4m,埋入地下1m 更稳定一些。可是却因为Ea较大,在墙趾和墙踵同样的情况下,却不满足抗滑移演算,请教各位这是为什么?我到底错在了哪? 墙面部分的主动土压力也考虑了(因为对墙的位移有要求,所以只考虑主动土压力,没考虑被动土压力),当然这部分主动土压力很小,规范上是忽略不计的。

悬臂式挡土墙埋深越深土压力越大这个说法对吗?比如一个5m高的悬臂式挡土墙,埋入地下4米和埋入地下1米所受的主动土压力是一样的?
因为好像都是Ea = ψc•0.5•γ•h2•κa 。我是个设计新手,请大家帮帮忙,谢谢!
免费打赏
jiangdaibo0707
2011年11月21日 16:59:53
12楼
路过 学习一下!
回复
bigppp
2011年11月21日 17:01:59
13楼
看到了,也在学习中!
回复
qqwing
2011年11月21日 17:26:51
14楼
有挡土墙计算书给我一份 61101251@qq.com,谢谢啊,现在也在学习挡土墙的计算。大部分是查的挡土墙图集。
回复
samsung01
2011年11月21日 18:41:32
15楼
没考虑被动土压力,结果肯定是这样了,其实如果埋4m,计算模型就应该变了
回复
qq514807685
2011年11月21日 19:31:29
16楼
水下
P=p(肉)gh
土下也是类似的啊
你埋深越大P(肉)越大啊
相应的力也越大
回复
leo212
2011年11月21日 19:46:08
17楼
挡墙和排桩差不多一样,埋置深度有一个范围,超出这个范围之后深度就没多大的影响了,所以没有必要埋得那么深,大概地下4~5m范围即可,具体可以看看理正计算软件中的埋置深度计算!
回复
civilupc
2011年11月21日 19:58:51
18楼
简单的求个导,或者画个图就知道了,但是挡土墙的自重也要考虑,这里暂不细解释了
回复
watsonminer
2011年11月21日 21:09:53
19楼
9和10楼正解,规范没有考虑挡土墙前的被动土压力,施工时挡土墙前的土体往往受扰动,导致被动土压力受人为因素影响很大,很不可靠。规范不考虑被动土压力,这样计算出来的结果是偏保守的。如果考虑被动土压力,6米墙埋深2米比5米墙埋深1米更安全。又譬如是做排桩基坑支护,计算方法中就是要考虑被动土压力的,假如6米埋深够了,你做8米埋深一些会更安全些,被动土压力的增长比主动土压力快很多的,但是造价也多,不经济。当挡土墙埋深很小,被动土压力影响较小时,就可以忽略不计了。
回复
a44552007
2011年11月21日 23:00:48
20楼
大家帮帮忙啊
回复
a44552007
2011年11月21日 23:03:29
21楼
谢谢各位朋友热心帮助!
回复

相关推荐