关于喷头的保护半径按不同的算法会有不同的结果已中危一为例正方形布置间距3.6米,我们可以计算得出保护半径为2.5米已一个喷头最大保护面积12.5,我们可以得出保护半径为2米各位是怎么看待这个问题的
关于喷头的保护半径按不同的算法会有不同的结果
已中危一为例
正方形布置间距3.6米,我们可以计算得出保护半径为2.5米
已一个喷头最大保护面积12.5,我们可以得出保护半径为2米
各位是怎么看待这个问题的
2楼
不是你这样算的,详细的算法可参见规范7.1.2的条文说明,根据不同的压力,流量,喷头系数,计算出来的是不一样的。
回复
3楼
老大
我说的是保护半径
又不是流量水损
看清楚阿
回复
4楼
我们查看有没有空白点
需要用喷头的保护半径来看看有没有漏喷点
回复
5楼
2.5米?怎么来的?说说算法。
回复
6楼
喷淋计算,要按照喷水强度来,不要根据规范确定的间距确定,满足作用面积喷水强度才是首要的。
回复
7楼
房间净空为3.8x5.4,喷头布置二个,图审说距墙距离大于1.8米,是不是要2x2布置?
可二个喷头什么算都够用了!!
回复
8楼
我来说一下,喷淋中规范要求喷头的间距不大于3.6米不小于2.4米几可以,可以根据情况而定,喷头的保护半径跟高度和水压和喷头口径有直接关系,那个几说不清楚了!!
回复
9楼
以下是引用kibo在2006-08-10 22:52:48.0发表的内容:
以下是引用kk21886在2006-08-09 12:45:11.0发表的内容:
关于喷头的保护半径按不同的算法会有不同的结果
已中危一为例
正方形布置间距3.6米,我们可以计算得出保护半径为2.5米
已一个喷头最大保护面积12.5,我们可以得出保护半径为2米
各位是怎么看待这个问题的
2.5米?怎么来的?说说算法。我也很想知道!
回复
10楼
好像楼主是用12.5/3.14=4后开根号得来的
这样不对吗?
我刚接触消防设计!我也不懂呢!
回复
11楼
在保护半径内部 有的地方 的局部喷水强度没6 但是在3.6 3.6的面积内 平均的喷水强度是在6以上的
回复