【求解】为什么零线变相线,相线变零线了
xyedri
Lv.3
2011年11月21日 11:19:17
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
我们这儿有个配电系统,是不时的出现一种情况,零线变成相线,B相变成零线了。这是什么原因呢?
我们这儿有个配电系统,是不时的出现一种情况,零线变成相线,B相变成零线了。
这是什么原因呢?
免费打赏
lingxuct
2012年01月30日 08:34:42
12楼
有人在动电源侧的线,是种不负责任的行为。
回复
acc333
2012年01月31日 12:01:24
13楼
时不时出现的状况?什么状况呀?
回复
lh512920
2012年02月04日 16:16:24
14楼
有地方短路了吧
回复
lmm88768
2012年02月04日 21:13:02
15楼
B相对地短路
回复
babycity520
2012年02月06日 13:12:35
16楼
时不时是指什么?这一会是这样,过一会恢复正常吗?