平时很少去项目现场,最近出差发现加上回来了解发现很多水地源热泵项目,地下水根本就没有做回灌处理,直接排掉了。问现场维护人员说,本地区地下水丰富,我不知道丰富是个啥概念,最近去的这个项目机组用水量300立方/小时,不停的抽取地下水,经过机组后,直接排放到水沟里,感觉很浪费。为了赚钱,感觉做这样的工程很是缺德,难道没有人或者部门监管吗?
不回灌是祸害子孙,现在许多地方都不允许上水源热泵了,只让上土壤源热泵,
回复
13楼
这个是非常严重的问题,我一开始就担心这个。现在的节能有走入误区的趋势,不要动不动就地源热泵,更加不能抽地下水。地下水的保护应远远大于所谓的节能。要向政府反应才得。
从技术讲,就算设了回灌井,也未必能回灌成功,所以,采取抽地下水的项目应该是10年最多有一个这样的概念,一般要禁止采用。
回复
14楼
华北平原早已经开始沉降了 沧州地区平均下降2米多 前几天看的新闻
回复
15楼
所以如果采用地源热泵,还是采用换热管方式比较好,尽量不要采用水地源热泵,为了节能破坏了自然的平衡,最终是得不偿失
回复
16楼
这种一个逐利的时代,人们为眼前的利益,不惜损害子孙下一代的利益,真是可悲啊!
回复
17楼
所谓的地源热泵有开式和闭式两种,你说的是开式的一种,有取水井和回灌井,而现在多采用闭式的,只是利用地下水做一个热交换而已,并没有抽取地下水,苏州站就是利用闭式的。
回复
18楼
补充一下,设计开式地源热泵的只要是在水源特别丰富的地方,我以前在武汉做的一个项目就是开式的,哪里水源特别丰富,但是哪里也必须设置回灌井
回复
19楼
水源热泵一定要取地下水吗??
取江河水不也可以吗?
别一棒子打死太多人了
回复
20楼
其实水源、地源热泵从发展起来感觉就不是很合理,水源热泵牵扯到回灌的问题,后期运行中还要洗井等运行维护问题,地源热泵貌似很好,可是那些地埋管过了几十年还在地下近百米的位置,怎么能保证对环境没有影响呢?
求解。
回复
21楼
地下水水源热泵、地源热泵 的弊端应该大于利益吧。
抽取地球的地下水,跟抽取人体的血液是不是很像?随便在地球上打井,跟随便在人体上扎针是不是很像?一个人每天被抽血,被扎针,身体会不搞坏?地球这样被随便糟蹋,能不出问题?
炒作一个新颖的概念(比如地源,水源热泵),让这个新概念深入人心,然后这些工程商们就可以来圈钱了,老的技术没利润率啊,搞个新花样换汤不换药,赚死你,忽悠死你。有几个人在为了节能真正的努力?不要告诉我:专家 都说了,地源水源热泵对环境没有影响 类似的话。当年 三峡大坝 的 专家 也说建坝对环境没有大碍。
缺德事干多了,小心子孙跟着一块倒霉。
回复