关于外墙保温贴砖的问题
lxyyxb-110
lxyyxb-110 Lv.2
2006年08月09日 15:43:38
只看楼主

请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?

请教各位,....偶有一百米高层,外墙采用点圈胶粘保温板外贴砖!有所谓专家建议外饰面为涂料,理由是高层贴转掉下伤人!请问有什么好招吗?
免费打赏
chengen_001
2007年03月02日 20:30:22
42楼
我同意2楼的看法。
苯板上粘贴面砖是有安全隐患。
我只贴过勒脚,还行,目前还好,侥幸
回复
peak_cecs
2007年03月16日 12:00:37
43楼
有一种复合硫铝酸盐硬质保温材料不存在消防问题(A级不燃物)可以用于内保温,也就不存在外保温的安全问题,与建筑同寿命也就不存在保温材料二次施工问题。如果楼上需要更详细资料可联系:13320278228 (023)
回复
peak_cecs
2007年03月16日 12:01:30
44楼
有一种复合硫铝酸盐硬质保温材料不存在消防问题(A级不燃物)可以用于内保温,也就不存在外保温的安全问题,与建筑同寿命也就不存在保温材料二次施工问题。如果楼上需要更详细资料可联系:13320278228 (023)
回复
san-gao
2007年03月23日 16:20:03
45楼
这样的工程在东北有实例吗
回复
san-gao
2007年03月26日 14:49:39
46楼
请问6楼 您的方法高层适用吗 我们公司正在考虑外立面问题 大概28层左右
回复
liwensheng
2007年06月21日 16:55:34
47楼
外墙保温真是让人挠头!
回复
ieshikong
2007年07月01日 18:02:25
48楼
本人对144体系外墙贴砖不是很赞同原因如下:
1.从风压方面考虑6米以上墙面存在一定的负风压影响;
2.从防火方面讲首先圈点粘的粘结面积为不小于30%,但是在施工中很难做到这一点(本人从事这行有5年,个人经验),由于内部空鼓在造成火灾时就会形成自然的烟道,增加火势蔓延的速度;
3.从导热系数方面考虑,eps的导热系数在0.042左右,而摸面砂浆的导热系数(同水泥砂浆一样考虑)为0.93,从这两个数字党中我们可以看出他们之间的差距是多少,就即便是涂料在中国国内还没有存在25年的工程,(自身空鼓问题和面层砂浆与eps匹配问题)
4.应力问题,现在市场上面的粘结砂浆从1500道3500不等但是自身的柔韧性和与eps的匹配性很难保证,如果在x年后粘结砂浆与eps的膨胀与收缩不一致那不管是涂料还是贴砖.......
综上所述6米以下墙面在产品有所保证的情况下可以考虑,6米以上的本人极不赞同
回复
ysn0060
2007年07月18日 15:25:40
49楼
低层可以 标准图集有详细做法
回复
zxcasd333
2007年08月23日 22:48:31
50楼
我刚参加上海保温节能展览会,都说高层可以贴砖,我们小高层(14层)准备贴砖,能否保证面砖的安全真没底。
回复
jshmzgh
2007年08月28日 14:48:25
51楼
我们银川市里现在很多高层都是EPS保温板贴面砖的也有图集做法
回复