《高规》7.3.1室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入……………现有工程,室外只有一条市政管道,但允许开两个口,满足室外消火栓形成环状供水保证两路进水,水量满足室外消防用水量。我想问,消防水池还要储存室外消火栓用水量吗?
《高规》7.3.1室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入……………
现有工程,室外只有一条市政管道,但允许开两个口,满足室外消火栓形成环状供水保证两路进水,水量满足室外消防用水量。我想问,消防水池还要储存室外消火栓用水量吗?
12楼
储存室外消火栓用水量规范些!
“吸水高度不得大于6米,这是强制性规定” 但消防车进水口1.0米高
回复
13楼
一般可以的,两个入口中间要有阀门。
我这个一般,至少要市政是环网
更好一点的是两个水厂以上
回复
14楼
当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池要储存室外消火栓用水量。
回复
15楼
一个建筑物或小区边上有两个水厂的干管。。。。这个小区真是好运气啊
回复
16楼
我认为要设置,一个市政管上开两个口也是一路进水,所以不满足规范关于不设的要求!
回复
17楼
视同1路进水的
回复
18楼
我们这里消防水池还需要储存室外消防用水量 呵呵
回复
19楼
规范上说的6米是指有效吸水深度,理解“有效”二字
回复
20楼
我以前做的项目,在广州那边的,都是从一条市政路上引入两路水源,好像都过去啦,但现在做的沈阳项目都需要储存室外消防用水量。