水处理问题的困惑
zhangyouming008
2003年09月08日 19:48:10
只看楼主

请教前辈们:机械搅拌澄清池总是翻池(设计流量为3000吨/时,但实际流量到达600吨/时的时候就翻了,源水藻类多,电导率为700-800,混凝剂为PAC,多点加氯)是何原因?紧急处理措施有那些? 不胜感激!

请教前辈们:机械搅拌澄清池总是翻池(设计流量为3000吨/时,但实际流量到达600吨/时的时候就翻了,源水藻类多,电导率为700-800,混凝剂为PAC,多点加氯)是何原因?紧急处理措施有那些?
不胜感激!
免费打赏
yewujishubu
2003年09月18日 20:40:23
2楼
加PAM
回复
shibaoming
2003年09月24日 11:16:08
3楼
翻池是一种什么现象??翻池是通俗的说法吧??可否用比较专业的语言描述一下??
回复
lwyhz123
2003年10月30日 20:46:02
4楼
加入助凝剂,调整加药量,检查设备的建造情况是否有问题
回复
紫光普照
2003年10月31日 08:37:47
5楼
泥斗积泥太多,在一个是搅拌,浆叶过长或面积大了,提升叶片面积大了等,由于不知你的设计参数,上述是可能的因素,同时还要注意调整药剂量。
回复
剑客
2003年10月31日 08:56:54
6楼
用一些杀藻剂试试看!
回复
yi-bo
2003年10月31日 16:00:14
7楼
楼主所说的情况我听不懂,麻烦各位大虾解释一下:翻池是一种什么现象??翻池是通俗的说法吧??可否用比较专业的语言描述一下??
回复
yi-bo
2003年11月03日 15:20:45
8楼
楼主所说的情况我听不懂,麻烦各位大虾解释一下:翻池是一种什么现象??翻池是通俗的说法吧??可否用比较专业的语言描述一下??
回复
wjs
2003年11月04日 14:32:40
9楼
改建吧。我可以帮你。
回复
redbobo
2003年11月06日 20:10:08
10楼
水量小时降低搅拌功率,变换混凝剂投加量,必要时投加适量吸附性好的粘土(这是绝招)!
其实,按书本选择设计参数?你死定了!
回复
zzg1880
2004年02月20日 02:05:11
11楼
如果沉淀区的泥由于搅拌而不沉淀,那是设计有问题吧,方法是改变回流量。
回复