《给排水设计手册》和《技术措施》关于消火栓的保护半径的计算采用的公式为:R=kL+0.71Sk,其中L为水带的长度,Sk为水枪的充实水柱。可是这里关于充实水柱的计算又再次给了一个公式:(H1-H2)/Sina,这里如果采用3.6米的层高其充实水柱为:2.6*1.414,很小,规范要求的充实水柱不小于10米,流量不小于5L/s如果按照这样的原则的话,前面保护半径的计算公式的保护半径采用的充实水柱要采用多少????
可是这里关于充实水柱的计算又再次给了一个公式:(H1-H2)/Sina,这里如果采用3.6米的层高其充实水柱为:2.6*1.414,很小,规范要求的充实水柱不小于10米,流量不小于5L/s如果按照这样的原则的话,前面保护半径的计算公式的保护半径采用的充实水柱要采用多少????
本人觉得:可能要用小的数值,因为这里有一个重力作用,如果采用10,加大了保护半径不是很安全,同时在重力作用下只有在45度的时候他的射程和高度才是最远的
不知道对不对
请大家讨论!!!这样计算的保护半径要差4米左右