关于卫生间降板的问题!8分
youmyteacher
2003年09月08日 22:13:28
只看楼主

各位前辈!!!急需有关高层住宅卫生间降板的有关做法的依据!!有规范吗???在北方这种做法还比较少,是不是应该和结构协商具体卫生间降板的数值,一般在300~450之间?降板的周围是不是增加了梁的数量!!在结构板上做防水是否还需要二次排水??

各位前辈!!!
急需有关高层住宅卫生间降板的有关做法的依据!!有规范吗???
在北方这种做法还比较少,是不是应该和结构协商具体卫生间降板的数值,一般在300~450之间?降板的周围是不是增加了梁的数量!!在结构板上做防水是否还需要二次排水??
免费打赏
tianlu2436
2003年10月07日 22:05:35
32楼
大开眼界!!!还没学过这种排水方法了!!!

回复
wang306119
2003年10月08日 10:02:01
33楼
请问各位前辈!有没有一个切实可行的办法来解决这种下沉式卫生间的防水问题?我们项目正在做一个这样的卫生间,就是为防水跟甲方说得面红耳刺。关键的问题在于污水立管与混凝土板的接缝处如何防水(但前提是不能做防水套管)。
回复
ww_pig
2003年10月16日 20:21:11
34楼
小弟接触了这样一个相近项目,没有降卫生间的楼板,不过是污废合流。
回复
waterismoney
2003年10月17日 09:43:41
35楼
降板数字宜在350mm以上,350~500,无需改变结构型式,只是将板降下来了,说白了,在梁底浇板,反梁做法.
小面积降板(住宅卫生间、厨房),无需考虑二次排水.
另:既然叫做法,一般不会有规范的,俺没有见到过。
回复

相关推荐

APP内打开