2楼
大家帮忙看看这孔洞,有什么补救措施!
回复
3楼
说实话做成这样 真不容易啊
回复
4楼
凿掉有蜂窝的砼,凿到看见没有蜂窝为止,再用高一级砼补回去。
回复
5楼
这是混凝土浇筑时漏震造成的;
一般是让工人将不密实的混凝土敲掉,剔除松动部分,确保保留部分是密实的混凝土;
采用素水泥浆刷一遍,用高一级的混凝土重新填入振捣密实;终凝后加强养护,这样才能
保证此处的结构质量。
回复
6楼
水平真高啊 佩服
回复
7楼
箍筋没绑啊,人才干得活。
空洞部分敲了,用水泥浆刷一遍,用高一标号的砼浇注。振捣密实,加强养护。
回复
8楼
厉害呀,,,,,
回复
9楼
回复
10楼
凿除孔洞位置混凝土,清理、湿润表面,再用高一等级混凝土灌入,做好养护。
梁钢筋定位存在重大偏差,有效截面尺寸得不到保证,无箍筋。
回复
11楼
蜂窝,施工也太不负责任了吧,出现这么多蜂窝,现场施工监理部到位,严重鄙视!
回复