12楼
上翻构件在浇筑砼时,应采用二次振捣,如振捣棒无法插入应人工敲击模板。拆除后,如有较大蜂窝,应凿除松散的部分,浇水湿润后,采用高一标号的砼修补。
回复
13楼
漏震啊。
回复
14楼
这样的梁都能搞成这样,整个工程做下来,真不敢恭维···
回复
15楼
这梁钢筋看不懂,箍筋?腰筋不绑扎? 1.简单明了的办法是打掉重浇。2.高压灌浆补强。
回复
16楼
直接重新、做或者再用高强混凝土做一遍
回复
17楼
不难,把孔洞以上部分全部凿除,凿成长方体,然后支模浇筑高一个强度等级的砼,对质量不会造成大的影响。
成因是:板和粱的砼同时浇筑,由于砼坍落度较大,粱砼向下塌落,粱顶砼由钢筋支撑不塌,所以形成了这种现象。预防办法:先浇筑板,等板砼流动性稍差时(终凝前),再浇筑粱砼。
回复
18楼
把蜂窝全部砸掉,重新用高一级的混泥土浇筑罗!
回复
19楼
感觉防水还不错, 居然没漏、、、
回复
20楼
蜂窝太严重了!
回复
21楼
中国的豆腐渣就是这么出来的,佩服
回复