各位老师,我这里有一个工程用到施耐德ATV38系列变频器,图纸上的控制要求是这样写的:变频器平时高频运行,做送风机用;消防补风,事故排风时低频运行,请问这一控制要求用施耐德的变频器可以实现吗?如果可以,请给予指教,能否给出一个可行的方案以供参考,我的邮箱是qiguo.feng@163.com,传真是0535-6391454,谢谢各位老师了! 初出茅庐 请多指教 冯其国
各位老师,我这里有一个工程用到施耐德ATV38系列变频器,图纸上的控制要求是这样写的:变频器平时高频运行,做送风机用;消防补风,事故排风时低频运行,请问这一控制要求用施耐德的变频器可以实现吗?如果可以,请给予指教,能否给出一个可行的方案以供参考,我的邮箱是qiguo.feng@163.com,传真是0535-6391454,谢谢各位老师了!
初出茅庐 请多指教
冯其国
2楼
ATV38的变频器完全可以实现,你把需要的频率设置成内个挡位,输入到L11、L12、L13、L14,通过这些输入可以让变频器在接到不同的信号时实现不同频率运行,另外,38的变频器还有一个外置电位器,也可以手动调速的,完全可以实现这个功能的。如果以后再遇到施耐德的所有问题都可以用电话(固定和手机均可)拨打4008101315,市话收费标准。
回复
3楼
谢谢了,是不是变频器的以上四挡,均可以定义其频率值,只要给它信号就可实现不同频率的控制。请多指教!
回复
4楼
你的频率给定是什么给定?你是不是用上位机控制的?以上四个逻辑控制端子出厂时均已定义,LI1:正向(1个运动方向),转换时2线控制.LI2:自由停机;LI3:切换第二速度给定值;LI4:故障复位;LI5’6这个端子未定义,你可以用这两个端子中的一个作为你的转换条件的控制,你的信号可以输入到AI1,2(模拟信号),然后你自己设一下里面的参数就可以,可以满足你的控制要求的.你好好看看说明书吧.
回复