求助:蒸汽系统热量和压力损失。
luyu1978
luyu1978 Lv.2
2006年08月09日 22:55:11
来自于采暖供热
只看楼主

准备利用山西一个电场热蒸汽送到山上来供暖气,从气源到热交换器高度落差大概60米,现在大概要用500米管道,起始管径159mm(内径150mm),热蒸汽初始压力大概9公斤,温度190℃,进热交换器的管径89mm(内径80mm),中间过渡管道可自行决定,弯头15个,蒸汽疏水阀大概要5个,要算热量损失和压力损失。以前用该处供暖用的是8吨/小时常压热水炉烧水供暖,热水炉烧出热水大概80度。现在准备用送上去的热蒸汽通过板式换热器来供暖。

计算主要是为了看大概热量损失和压力损失有多少,能否达到以前热水炉供暖效果?
如果条件不够我可以再问他给出。发电子邮件给我,感激不尽!!!

-----------------------------------
-注意文明用语。重复的主题已删除。-shigu
免费打赏
zhengxufeng
2006年08月10日 08:49:30
2楼
蒸汽通过板式换热器来供暖,建议采用波纹管换热器。板式换热器易堵塞,需定期清理,另外进入板式换热器装置需加减压、冷却装置。大概要用500米蒸汽管道,这段管道并不长。
以前用该处供暖用的是8吨/小时常压热水炉烧水供暖,额定供热量5.6MW,取锅炉效率75%,4.2MW,换算蒸汽流量6t/h。起始管径159mm(内径150mm),热蒸汽初始压力大概9公斤,温度190℃。可以查找一下相关手册,根据蒸汽流速、单位长度摩擦压力损失校合。
刚才看到概算,就转到这里,看了才知道转错了
回复
milan123_2003
2006年08月11日 08:48:46
3楼
那我再给他转到采暖版快!
回复
milan123_2003
2006年08月11日 08:51:48
4楼
请各位专家给讲解一下!谢谢了!从投标预算版快转来的!
回复
zzl_118
2006年08月13日 21:49:31
5楼
粗算:蒸汽在管道内的流速一般在30~50米/秒.你想啊.500米的距离才用几秒啊,热量是损失不多的,局部阻力折算30%计算已经够了,我认为做板式,不是很合适啊,因为凝结水要做补水进系统,多的不知道电厂还要回收吗?现在直接喷淋的工作压力已经可以做到1.6MPA了,所以你在给换热器提资料的时候还是要按你的起始参数的,比较保守,D159的管子你应该注意的流量的问题,而不是压力的问题.要看你的采暖面积是多少,因为在山上,平均热负荷估计要远远超过原70W/平米,山西是这样的,因为我就是山西的.流量的考虑 你直接擦手册看下管径和流速 和R就可以了.1吨蒸汽做9000~10000平米没有问题啊~~
回复
luyu1978
2006年08月15日 11:22:48
6楼
谢谢各位!改天我把我的概算写到这里看看!