配电结构:进线柜 - 300Kvar电容柜 - 1#出线柜 - 2#出线柜由于 300Kvar 补偿电容量不足,所以想再加一台 200Kvar 电容柜作为辅助补偿。问题1:使用并联将 200Kvar 电容柜安装在 2#出线柜 后面,形成结构为 :进线柜 - 300Kvar电容柜 - 1#出线柜 - 2#出线柜 - 200Kvar 是否妥当,因为无法将原有的柜子打散。问题2:辅助补偿方案的选择,
配电结构:进线柜 - 300Kvar电容柜 - 1#出线柜 - 2#出线柜
由于 300Kvar 补偿电容量不足,所以想再加一台 200Kvar 电容柜作为辅助补偿。
问题1:使用并联将 200Kvar 电容柜安装在 2#出线柜 后面,形成结构为 :
进线柜 - 300Kvar电容柜 - 1#出线柜 - 2#出线柜 - 200Kvar 是否妥当,因为无法将原有的柜子打散。
问题2:辅助补偿方案的选择,
A方案:
2台电容柜均为 10个回路,将 200Kvar 的电容接触器的供电电源 通过 300Kvar 的电容接触器的辅点,进行动作控制,使得300Kvar 电容接触器 动作的时候, 200Kvar 同时也动作,也就相当于1个回路的容量为 是 30+20 Kvar。
此方案的优点是,改造简单、便捷、出错率低。缺点是单组投入电容过大,容易造成过补。
B方案:(考虑到A方案的单个回路总容量过大,可能出现低负荷时单组电容投入过大,造成过补,特想到B方案。)
将 200Kvar 自动补偿装置的电源,串接 300Kvar 接触器的辅点(十个回路),形成300Kvar电容接触器全部投入时,200Kvar电容柜的自动控制器才会通电进行补偿,以达到单组最小补偿容量为 30 Kvar。
此方案的优点是,单组电容投入相对来说要小些。缺点是 300Kvar 一旦出现任何一组接触器损坏,就会造成 200Kvar 电容柜无法投入。
C方案:
将并联进去的 200Kvar 电容柜,单独进行无功功率的取样,然后将投切时间比 300Kvar 电容柜的投切时间多加 5 秒,如300Kvar是20秒,200Kvar则为25秒,形成独立补偿,或 300Kvar 的时间 大于 200Kvar 。
此方案的优点是,2台电容柜互不影响,互为补偿。缺点是 会造成补偿时间上的混乱,施工需要停电,施工时间长。
以上方案中的 B C 方案,都存在一个无功功率因数的取样问题,也有2种。
1.将原有取样电流串联到新加入的自动控制器中,如:
取样电流互感器S1 → 机械功率因数表S1 → 机械功率因数表S2 → 300Kvar自动控制仪 S1 → 300Kvar自动控制仪 S2 → 200Kvar自动控制仪 S1 → 200Kvar自动控制仪 S1 → 取样电流互感器S2
2.使用第二只取样电流互感器,原有的 300Kvar 取样电流互感器,使用的是 A相电压 A相电流,200Kvar 采用 C相电压 C相电流 方式。
以上方案,想请大家帮忙看下,那种更好,是否有错误或我的理解上的问题,或者大家有更好的方案提供!
再次感谢大家!
12楼
第二个方案。我这里的就用过,
回复
13楼
第一个方案我们用过
回复
14楼
C方案比较好,但300kvar时间长点,200kvar时间短一点会更好。
回复
15楼
直接A方案 应该没问题的 最多换个控制器!
回复
16楼
A方案如果担心单步容量过大的话,可以考虑采用编码方式投切,10路做成不等容量的回路。
ding@
回复
17楼
一台控制器,把电容合并两个一组,按照区长所讲,简单经济安全。
回复
18楼
非常感谢大家的解答,针对大家的意见我说下自己的见解
一:先感谢 mqppfhwm 朋友提到的细节,我们这里全是三相共补,我在取样的时候没有考虑到,单相差异,非常感谢!这里说下关于 电流取样的方式,供大家学习: 一般电流取样有两种。1:同相电压电流,如A相取电压,A相取电流;2:异相电流电压,如A相取电流,B C取电压。这个是用的办法是和是用的自动控制仪有关,便宜点的控制仪,并且是220V工作电压的,一般是将设备工作电源作为电压取样,这样就必须使用同相电压电流,反之为异相;所以如何取要看使用的自动控制仪。
二:关于使用A方案,大家都知道是最简单,成本也最低的方案。可是最大的问题就是单组电容容量过大,我的现况是一个30Kvar*10组的柜子一个,准备再加 20Kvar*10组的柜子一个,如果使用2组电容并为一组,则单组电容高达50Kvar*10组,或者40Kvar*5组+60Kvar*5组,那么对于实际使用过程中,会常出现,投入一组,补偿过补,切除一组,补偿不足,的现象,会发现电容组常常进行投切,对使用寿命来说,不好!
三:yuquan852 朋友说的编码投切,是很好的解决办法,但是同样有问题,我的电容组为 30Kvar*10组、20Kvar*10组 ,对于编码投切的组合不是很好做电容组合,比如 20、30、50、50、50.......,??? 麻烦 yuquan852 朋友给个具体的方式。
四:关于控制器,常见的为 6、8、10、12路,很少有更多的了,就算有估计也要订做,很麻烦的。不知道那位朋友有20路控制仪的厂家介绍!
非常感谢大家的解答,这个改造我最烦的就是,2组柜子,工厂的负荷不均匀,持续时间不常,工厂以工控模具和冲床为主,老板又小气,给他们提供一个动态的方案,需要改造的较多,但是长远性和实际效果都要号的多,他们又觉得价格高了,他们又没有配电房,使用的是箱式变电站,改造麻烦啊!
我个人比较倾向方案三,二台柜子独立补偿,互为辅柜,一台出现故障,另一台不受影响,就害怕2组电容,因为时间上的混乱出现一只电容刚刚投入,立马又投入另一只,如刚刚投入一只20Kvar的,才过了5秒,立马就有一只30Kvar的投入,不知道这样是否会出现振荡,影响低压配网。
再次感谢大家!
[
本帖最后由 jyre 于 2011-11-27 11:56 编辑 ]
回复
19楼
A方案简单一些,而且选一个号的补偿控制器的话完全可以弥补A方案的缺陷。
回复
20楼
每种方案都有利弊,编码方式的话就楼主目前的情况,能否把电容全部换单个25kVar,再来做编码。
回复
21楼
再增加个控制器,并到原来的取样互感器上,2个控制同时控制,这样是否可行?
回复