水泵的能源单耗——想和大家讨论一下,高手请进!
djb0217
djb0217 Lv.3
2006年08月10日 09:56:49
只看楼主

[.+.水上飘星在这里非常感谢您的光临!.+.] 最近在做泵站改造的项目,对于判断泵站是否需要改造参数之一的能源单耗尚有些不明白的地方,希望和大家一起探讨一下: 根据能源单耗的定义:泵站将1000t水每提升1m的所消耗的能量(kwh),单位kwh/(kt*m)。 其实际计算过程中具体采用怎样的计算方法呢?是不是可以直接根据泵站提升污水的所发生的实际电耗除以污水提升量与实际扬程之积呢?如果可以的话,那这其中的实际扬程H是水泵的总扬程还是进出水池的水位差(也就是所说的净扬程)呢?

[.+.水上飘星在这里非常感谢您的光临!.+.]
最近在做泵站改造的项目,对于判断泵站是否需要改造参数之一的能源单耗尚有些不明白的地方,希望和大家一起探讨一下:
根据能源单耗的定义:泵站将1000t水每提升1m的所消耗的能量(kwh),单位kwh/(kt*m)。
其实际计算过程中具体采用怎样的计算方法呢?是不是可以直接根据泵站提升污水的所发生的实际电耗除以污水提升量与实际扬程之积呢?如果可以的话,那这其中的实际扬程H是水泵的总扬程还是进出水池的水位差(也就是所说的净扬程)呢?
开始本来是考虑直接采用水泵的在线测试方法来直接对水泵的相关参数进行复核,但考虑到涉及的泵站较多,如果采用在线检测将是改造费用增加,所以希望先根据历史运行数据来对各个泵站有一个大致的能耗水平的判断,不知道这样的思路是否正确,另外判断泵站是否需要改造还有其他的参数没有?
期待高手赐教,谢谢!
免费打赏
z_d_p@co163
2006年08月10日 12:21:41
2楼
可参照《给水排水设计手册 第8册 电气与自控》中的负荷计算章节:
水泵的轴功率(KW)=流量(M3/S)*总扬程(M)*液体密度(KG/M3)/[102*水泵效率]
计算有功功率(KW)=轴功率(KW)/[传动效率*电动效率]
回复