我做了一个工程空调插座配线截面选择的是2*4+1*2.5平方的,可甲方说要3*4平方的才符合规范,有谁知道啊?我这样做是否符合规范啊!!!谢谢各位帮忙了
我做了一个工程空调插座配线截面选择的是2*4+1*2.5平方的,可甲方说要3*4平方的才符合规范,有谁知道啊?我这样做是否符合规范啊!!!谢谢各位帮忙了
2楼
3*4平方的才符合规范.
还要与断路器配合.
回复
3楼
不符呀,甲方对.
S<16 =S,16<S<35 =16 S>35 =S/2,
回复
4楼
那有没有什么好的办法可以解决啊?可是我都已经装好了啊 谢谢各为了
回复
5楼
换一根.用细的把粗的拉进去.
回复
6楼
怎么个换法啊?说清楚点好吗?大侠谢谢了 !!!!!我真的是等着解决啊!!!!
回复
7楼
就象五楼说的那样用那根2.5的把一根4的拉进去啊,如果不好拉的话在导线上涂点滑石粉
回复
8楼
S<16 =S,16<S<35 =16 S>35 =S/2 ?这怎么来理解呢,能不能解释一下,谢谢了
回复
9楼
那条规范规定了空调要用4平方?真是怪事奇谈
回复
10楼
没有规定空调必须用4平方……肯定是根据容量选的
低规2.2.9确实不允许那样做
回复
11楼
2*4+1*2.5这个确实不对。。。。。。。。
回复