喷漆涂装房,油漆库,丙烷库类的消防如何考虑
hbtrampss
hbtrampss Lv.5
2011年11月22日 14:49:27
只看楼主

涂装房面积比较大,只作消火栓,不知道可行不?油漆是甲乙类燃烧体,丙烷库为单独的房间,里面放置的液化气罐及转化气体设施。

涂装房面积比较大,只作消火栓,不知道可行不?油漆是甲乙类燃烧体,丙烷库为单独的房间,里面放置的液化气罐及转化气体设施。
免费打赏
liuransuiyuan
2011年11月23日 16:47:48
2楼
《石化规》8.11“甲、乙、丙类厂房(仓库)、高层厂房及高架仓库应在各层设置室内消火栓,当单层厂房长度小于30m时可不设”。
涂装房面积是否超防火分区允许面积,若超,需设置喷淋;
油漆库及丙烷库需考虑以上同样问题;
丙烷库中液化气罐消防参看《石化规》8.10相关规定;
灭火器各仓库都需设置。
回复
hbtrampss
2011年11月23日 18:55:08
3楼
谢楼上解答。问题太笼统了,实际工程是一个装备制造工厂,并非石油化工企业,《石化规》可能不适用。工厂设有给机车等喷漆的涂装房,单层的,总面积过万,隔出的小房间面积都上千,高度10-15米,有些房间还是防爆的,因此消防棘手。 听一同事说要做气灭,但甲方介绍参观的类似工程并没有做消防,涂装房一直找不到消防依据, 让人头痛。丙烷库和油漆库面积二三百,准备做个柜式气灭省事。

[ 本帖最后由 hbtrampss 于 2011-11-23 18:58 编辑 ]
回复
huangsuihua
2011年11月26日 15:28:02
4楼
你设计的工厂设有给机车等喷漆的涂装房,单层的,总面积过万,隔出的小房间面积都上千,高度10-15米,有些房间还是防爆的,完全可以参照《石化规》有关规范呀,对你的装备制造工厂的消防设计不能只看名,更重要的是看实际内容。
回复
波
2011年11月28日 08:48:24
5楼
喷漆涂装厂房耐火待级一般按二级,危险性为乙类,按体积选择消火栓用水量就可以了。如果旁边有喷丸车间,因为怕湿,所以消火栓布置尽可能布在外面。再酌情配点手提、推车式灭火器就可以了。
油漆库、丙烷库一般在单建建筑内,外墙挂消火栓,室内设灭火器就可以
回复
金——
2011年11月28日 13:11:21
6楼
给排水群144923551,可以到里面继续交流!!
回复
hbtrampss
2011年11月29日 18:33:35
7楼
这种大空间涂装房,又去看了一家工厂,确实只设置了消火栓。不过在另外一家车辆段参观,那种空间较小的涂装房设置有气灭,虽不全一致,可能有其他考虑。 感谢‘地下室’的观点,很详细,基本解决了大部分问题,这类工业做得少,还需要学习
回复
ywd134679
2012年05月29日 18:09:55
8楼
肯定是不行的,需要做做消防自动报警
回复

相关推荐