关于水循环泵扬程纠结的问题
a357950537
a357950537 Lv.2
2011年11月22日 15:54:00
来自于采暖供热
只看楼主

1、问老师傅们,他们说水循环泵扬程就是水管末端跟水泵的垂直距离再乘以个系数。(不懂)2、竟然有人说水循环泵是涡轮泵,它的实际扬程是它额定扬程的10倍。(吓人)3、我最佩服的就是:水泵要把循环水送到比他高100米的地方,他的额定扬程是37m。(牛叉)4、现在最想搞明白的问题就是:水泵扬程到底是克服循环水路阻力的数值 还是 只是与末端的高度差值。(纠结) 看了一晚上有关水泵扬程方面的知识,越看越不懂。(无语)

1、问老师傅们,他们说水循环泵扬程就是水管末端跟水泵的垂直距离再乘以个系数。(不懂)
2、竟然有人说水循环泵是涡轮泵,它的实际扬程是它额定扬程的10倍。(吓人)
3、我最佩服的就是:水泵要把循环水送到比他高100米的地方,他的额定扬程是37m。(牛叉)
4、现在最想搞明白的问题就是:水泵扬程到底是克服循环水路阻力的数值 还是 只是与末端的高度差值。(纠结)
看了一晚上有关水泵扬程方面的知识,越看越不懂。(无语)
免费打赏
wjb101
2011年11月22日 16:13:33
2楼
水泵的扬程是指,水泵运行时吸入口液面与排出口液面的高差。
对于给水泵:要考虑两个液面的高差和管道、设备的总阻力
对于开式(开口在水泵入口处)循环系统:要考虑两个液面的高差和供回管道、设备的总阻力
对于闭式循环系统:只需考虑供回管道、设备的总阻力
回复
a357950537
2011年11月22日 21:19:49
3楼
受教了,谢谢!
回复
dper80
2011年11月23日 14:57:32
4楼
同意二楼观点
回复

相关推荐

APP内打开