分户改造后1楼2楼不热,3楼4楼5楼热,热水从一楼开始进去的。怎么回事?求帮忙分析。
分户改造后1楼2楼不热,3楼4楼5楼热,热水从一楼开始进去的。怎么回事?求帮忙分析。
22楼
主要是循环泵出力不足,3、4楼的回水在重力差的作用下阻碍了一楼的回水,造成一楼回水不畅,造成一楼循环停滞,所以不热
回复
23楼
有道理
回复
24楼
一楼循环压力顶不过立管压力,造成循环压力小,循环不畅
回复
25楼
两种建议
第一 如果可以的话调节锁闭阀。从上到下
第二 加调节阀门 三楼半位置。
调锁闭阀后期问题太大所以一步到位为好
回复