干式的螺杆机 我把热力膨胀阀调小低压 低了 但为什么高压也低了? 在我的理解中 膨胀阀调小了 不是节流了吗 那冷媒不是在冷凝器中多吗~~~求解
干式的螺杆机 我把热力膨胀阀调小低压 低了 但为什么高压也低了? 在我的理解中 膨胀阀调小了 不是节流了吗 那冷媒不是在冷凝器中多吗~~~求解
2楼
冷凝器有一定的余量,合适的充注量,阀调小了,高压是不会升的。
回复
3楼
都在冷凝器里冷着呢,当然压力低了,你把供液关死,压力还要低呢,哈哈哈哈!
回复
4楼
膨胀阀调小之后,蒸发压力降低。压机吸气密度减小。排气量降低,冷凝压力随之下降。如果到了供液量减小冷凝压力就上升,一定是制冷剂加多了,此种状态系统是无法运行了。
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
关小了膨胀阀蒸发压力是降低,排气温度上升,但是关小了膨胀阀后通过膨胀阀的流量也减少了,压缩机吸气少了,冷凝器的排出流量也小了~~~费解
回复
8楼
调小膨胀阀,低压部分压力肯定降低,而高压部分先降低,继续关小就会停机,因为关小之后出现吸气压力降低,
回复
9楼
低压降低是真理,高压有可能降有可能升
回复
10楼
这个是和制冷循环有关系的 楼主可以在看看制冷循环的基本过程 分析下!
回复