关于工业厂房/民用建筑的消火栓阀门的设置
feitianli
Lv.3
2011年11月22日 21:51:02
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
对于单层工业厂房,是否室内环网的每个消火栓都要加阀门?再就是地下室设置的每个消火栓是否要加阀门?有朋友讲地下室的每个消火栓需要加阀门,但是规范未找到依据,请各位朋友帮忙!
对于单层工业厂房,是否室内环网的每个消火栓都要加阀门?再就是地下室设置的每个消火栓是否要加阀门?
有朋友讲地下室的每个消火栓需要加阀门,但是规范未找到依据,请各位朋友帮忙!
免费打赏
jianqing325
2011年11月22日 22:02:23
2楼
不加!!!!!!!!
回复
feitianli
2011年11月22日 22:16:39
3楼
呵呵 那是否应该是5个消火栓在环网上加以控制阀门啊!规范还讲阀门的数量根据“N-1”,就是三通就加2个阀门,以此论的话,还是应该加的!
回复
w-jwei
2011年11月23日 09:04:17
4楼
消火栓支管上不用加的阀门的,本身上消火栓前有阀门吧,我是没有加过,当然环管上要按规范要求来加阀门了!!
回复
hcy2005
2011年11月23日 11:53:21
5楼
室内消火栓(包括地下室)及室外消火栓都不需要每个消火栓加阀门。但要每五个消火栓加阀门隔断就行了。
回复
feitianli
2011年11月23日 14:14:46
6楼
但是现在看到很多的地下室每个消火栓管上都有个DN65的阀门啊呵呵
回复
相关推荐
建筑消防设计比较(丙类厂房、民用建筑)
建筑方案设计
2023-12-15 15:58:42
民用建筑通风系统的组成简介
通风排烟
2023-12-11 11:00:53
架空线路距民用建筑的安全距离要求是多少?
供配电技术
2023-12-07 11:11:34
民用建筑楼梯梯段之间的净高问题
建筑施工
2023-11-27 08:55:17
民用建筑高大空间场所喷淋系统设计
建筑消防给水
2023-11-22 13:24:10
温州市住建局:9月1日起试点开展民用建筑工程施工图二三维(BIM)联合审查
行见BIM
2023-09-28 14:20:24
浙江:9月1日起试点开展民用建筑工程施工图二三维(BIM)联合审查,BIM费用在其他费用中计列
行见BIM
2023-09-22 14:08:55
工业与民用建筑变配电所的电气设计要点
供配电技术
2023-09-15 10:24:35
55%装配式│北京双碳办印发《“十四五”时期民用建筑绿色发展规划》
行业政策
2023-09-14 09:09:00
民用建筑绿色机电设备全生命周期评价体系研究
电气资料库
2023-08-17 10:12:52
民用建筑哪些场所或部位要设置排烟设施?看完下面6点,你就知道
通风排烟
2023-07-31 09:47:55
装配式建筑占比55%!北京市印发民用建筑节能降碳工作方案暨“十四五”时期民用建筑绿色发展规划
行业政策
2023-06-28 10:32:58
DBJ 53T-39-2020 云南省民用建筑节能设计标准(带条文说明)
建筑规范
2023-06-05 11:04:19
DBJ 53T-39-2020 云南省民用建筑节能设计标准(正文部分)
建筑规范
2023-06-05 10:48:54
民用建筑设计统一标准图解
结构资料库
2023-05-19 09:22:55
求《 民用建筑电气设计规范》的最新版本
供配电技术
2023-04-25 18:08:30
《民用建筑通用规范》5.3.6如何理解
居住建筑设计
2023-04-13 19:33:55
民用建筑工程要注意,室内环境污染控制管理的有关规定
新政新规
2023-03-28 08:51:07
请教民用建筑室内照明控制线的颜色有什么规定
电气资料库
2023-03-25 09:34:19
民用建筑火灾报警系统的设置原则
建筑消防给水
2023-03-24 09:31:29
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开