那位知道关于空调插座配线截面大小,国标上是怎么规定的啊?谢谢各位帮忙了
那位知道关于空调插座配线截面大小,国标上是怎么规定的啊?谢谢各位帮忙了
12楼
我们家1P的空调也用4平方?
回复
13楼
4平方线安装比2.5的困难些
回复
14楼
看是什么样的空调了,算一下电流流量,在查一下导线载流量
一般是用4毫米的,能过20多个电流,要是空调额定功率更大
就要考虑换更大的线了
回复
15楼
楼主所说"空调插座配线截面大小"的问题,首先应看空调安装地点,一般情况下,住宅楼我们的习惯做法用BV-2.5平方,3P空调应该没问题(当然也有用4平方的),其他地点,如楼上所说,看多大的空调了,算一下电流,在查一下导线载流量来确定.
回复
16楼
应该根据空调的功率配线.
回复
17楼
没有绝对的
回复
18楼
好象设计中一般插座回路用4M2的也比较多,更别说是空调插座了,
回复
19楼
依据是什么?!难道小1P空调也布置4mm!?记得我买第一台空调(窗式,小1P)的时候,进线才1.0mm!!!电线一点都不会发热
回复
20楼
应该是用4平方的吧
在设计时谁能知道你家会用多大功率的空调,当然是按最安全的来了。
回复
21楼
10A250V的普通照明插座,可以用2.5mm2的三芯互套线;
16A250V的空调插座,可以用4mm2的单股铜线穿PVC管铺设。
回复