那位知道关于空调插座配线截面大小,国标上是怎么规定的啊?谢谢各位帮忙了
那位知道关于空调插座配线截面大小,国标上是怎么规定的啊?谢谢各位帮忙了
22楼
20楼说的都不恰当!
谁知道?搞设计的时候不是按房间大小配置空调的吗?20个平方当然用4平方,不过好宅的房间有四十个平方也只用四平方线吗?
具体问题,具体分析!
一切都定死拉,还要设计干嘛!!!
回复
23楼
卧室用2.5mm2,客厅用4mm2
回复
24楼
我施工的几个住宅项目,都是普通插座回路2.5,空调回路4
回复
25楼
我一般家用的挂机用2.5的就够了,家用的柜机用4的就够了。商用的就看容量了,具体的在分析。
回复
26楼
看来,大家都没有好好看看规范呀!~~
电缆桥安装和桥架内电缆敷设
12.1 主控项目
12.1.1 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
12.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
回复
27楼
上述为《施工质量验收规范》的内容,符合上述条款就不需在单独做跨接线,再补充一点:在线槽的伸缩槽等处仍需作跨接。
回复
28楼
应根据空调的容量配线
回复
29楼
同意。算一下载流量就知道了。
回复
30楼
根据具体空调功率大小来选择截面,哪有固定的?
回复
31楼
应该根据空调的功率配线.
回复