空调插座截面配线的问题
sunboy136
sunboy136 Lv.2
2006年08月10日 16:53:36
只看楼主

那位知道关于空调插座配线截面大小,国标上是怎么规定的啊?谢谢各位帮忙了

那位知道关于空调插座配线截面大小,国标上是怎么规定的啊?谢谢各位帮忙了
免费打赏
qbs2005818
2006年09月27日 09:45:52
42楼
如果是搞设计,根据房间大小估算出需配空调的最大功率,再据功率计算导线的过流量,OK了。
如果是施工的,只做后一步就行了。
回复
lyfkoko520
2006年09月27日 12:03:04
43楼
空调一般用4mm2,一般插座用2.5mm2.这是常规的选择。
但具体要根据空调负荷的大小来选择。
回复
yuxin635579
2006年09月27日 18:41:07
44楼

就我干得几项工程而言,空调插座的配线是跟据电流的大小来选择截面积的,一般空调3P都会选4平方的
回复
han2003
2006年09月27日 18:52:08
45楼
我发现很多人好像基本的导线选择方法不清楚,谁说过导线载流量还跟启动有关系?选导线直接和开关的整定值有关系的。查一下载流量表,2根载流线暗敷,30度时载流量19A,用16A开关的话足够了,如果距离太长校验压降,一般的住宅也根本没这么长。
回复
cmf1981
2006年09月27日 19:30:46
46楼
根据空调负荷计算电流。再根据电流选保护开关,再根据保护开关的额定电流选电线,一般1P按0.75KW计算
回复
cmf1981
2006年09月27日 19:32:45
47楼
选穿管导线载流量是在40度的情况下的值吧?2004年的技术措施上有介绍的
回复
jxhmy-888
2006年09月27日 20:48:16
48楼


国家不是提倡节能吗?
回复
jxhmy-888
2006年09月27日 21:05:07
49楼


除了用功率去算电流选择导线截面积以外.有些情况还应考虑环境影响,配线方式,另外还要考虑供电距离吧,别忘了压降的影响哟.
回复
binbin_leo163
2006年09月28日 08:27:00
50楼
根据房间大小,估计空调大小,在根据空调大小配导线大小。
回复
平安是福
2006年09月28日 09:58:59
51楼

中华人民共和国行业标准

民用建筑电气设计规范

JGJ/T 16-92


10.8.9 插座负荷宜按下述原则确定:连接固定设备的插座,按额定功率计;连接非固定设备的插座,住宅建筑每个插座按50W计;一般公共建筑每个插座按100W计。