那位知道关于空调插座配线截面大小,国标上是怎么规定的啊?谢谢各位帮忙了
那位知道关于空调插座配线截面大小,国标上是怎么规定的啊?谢谢各位帮忙了
42楼
如果是搞设计,根据房间大小估算出需配空调的最大功率,再据功率计算导线的过流量,OK了。
如果是施工的,只做后一步就行了。
回复
43楼
空调一般用4mm2,一般插座用2.5mm2.这是常规的选择。
但具体要根据空调负荷的大小来选择。
回复
44楼
就我干得几项工程而言,空调插座的配线是跟据电流的大小来选择截面积的,一般空调3P都会选4平方的
回复
45楼
我发现很多人好像基本的导线选择方法不清楚,谁说过导线载流量还跟启动有关系?选导线直接和开关的整定值有关系的。查一下载流量表,2根载流线暗敷,30度时载流量19A,用16A开关的话足够了,如果距离太长校验压降,一般的住宅也根本没这么长。
回复
46楼
根据空调负荷计算电流。再根据电流选保护开关,再根据保护开关的额定电流选电线,一般1P按0.75KW计算
回复
47楼
选穿管导线载流量是在40度的情况下的值吧?2004年的技术措施上有介绍的
回复
48楼
国家不是提倡节能吗?
回复
49楼
除了用功率去算电流选择导线截面积以外.有些情况还应考虑环境影响,配线方式,另外还要考虑供电距离吧,别忘了压降的影响哟.
回复
50楼
根据房间大小,估计空调大小,在根据空调大小配导线大小。
回复
51楼
中华人民共和国行业标准
民用建筑电气设计规范
JGJ/T 16-92
10.8.9 插座负荷宜按下述原则确定:连接固定设备的插座,按额定功率计;连接非固定设备的插座,住宅建筑每个插座按50W计;一般公共建筑每个插座按100W计。
回复