那位知道关于空调插座配线截面大小,国标上是怎么规定的啊?谢谢各位帮忙了
那位知道关于空调插座配线截面大小,国标上是怎么规定的啊?谢谢各位帮忙了
52楼
中华人民共和国行业标准
民用建筑电气设计规范
JGJ/T 16-92
10.8.9 插座负荷宜按下述原则确定:连接固定设备的插座,按额定功率计;连接非固定设备的插座,住宅建筑每个插座按50W计;一般公共建筑每个插座按100W计。
《 关于发布国家标准住宅设计规范》建[1999]76标号2
6.5住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: 1 应采TT、TN-C-S用或TN-S接地方式并进行总等电位联结; 2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10m㎡,分支回路截面不应小于25m㎡;
根据上述条款空调插座配线截面应按连接空调实际功率及布线方式选择配线截面。不应小于25m。在不知空调实际功率条件下住宅楼我们的习惯做法用BV-4平方导线配线。
回复
53楼
空调插座截面配线的问题
这 当然要看空调大小 看电流后再配线
常识
回复
54楼
陈年老规
回复
55楼
好象住宅设计规范里面有要求,插座回路不宜小于4平方.
回复
56楼
大的原则,根据空调额定电流。 举例说明:民用建筑中,一般时单相空调,壁挂机,4平方可带2台,落地柜机一般配4平方;工厂生活间中,一般都是三相空调,4个多千瓦,计算电流不到10安培,配2.5的线也可以了
回复
57楼
技术措施上规定了单相落地空调插座导线不应小于4平方毫米。
所以落地空调应该用4平方的,不管是几P的,挂机空调可以用2。5平方的。
回复
58楼
不知道大家看了《工业与民用配电设计手册》第三版没有?第533页,电缆的经济电流范围,铜芯线4mm的经济电流范围是5~11A。按经纪电流选择,1匹空调额定电流5A左右,用4mm,刚好符合按经济电流选用电缆的原则。不过按经济电流选择电缆是有点恐怖,50mm的线最低去到49A,也就是25KW的设备就要用50的线了,通常50A,我最大才用16的线。
回复
59楼
一般空调插座都是16A的,所以配4MM的线
回复
60楼
这个问题没有确切的答案,但是他想问的应该是一般家里用的空调分体机的配线吧,我一般厅用柜机(3P)用4平方,其他房内挂机用2.5平方
回复
61楼
根据空调大小计算,1P的用4MM就够了
回复