2011发输变电专业试题讨论
qianzhiheyao
2011年11月23日 11:54:03
只看楼主

电力工程电气设计手册(一次) P1052 P1054 cos=0.8 sin=0.6 《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》 P39 cos=0.9 sin=0.436 复习指导书 cos=0.5 sin=0.866也就是说,三本书上对于气体灯的功率因数考虑都是不一样的。那自然根据公式算出的答案也是不一样的,可奇怪的是也没有那个答案能和题目给出的选项对得上的,综合来说,取复习指导书的算出来的是3.96左右,这样如果考虑应该比计算电流大的话,就只有C答案了。

360截图20111123114940441.png

电力工程电气设计手册(一次) P1052 P1054 cos=0.8 sin=0.6

《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》 P39 cos=0.9 sin=0.436

复习指导书 cos=0.5 sin=0.866

也就是说,三本书上对于气体灯的功率因数考虑都是不一样的。那自然根据公式算出的答案也是不一样的,可奇怪的是也没有那个答案能和题目给出的选项对得上的,综合来说,取复习指导书的算出来的是3.96左右,这样如果考虑应该比计算电流大的话,就只有C答案了。
总的来说,题目出的很怪,因为并没有给出cos,所以每个答案都是有可能的。

不知道大家怎么看?

360截图20111123114940441.png

免费打赏
zhongzhaoxin
2011年11月28日 14:27:56
12楼
呵呵,和没说差不多
回复
zhongzhaoxin
2011年11月28日 14:34:18
13楼
呵呵,看了规范了,我觉得选C是没错的
回复
fishingyou
2011年11月28日 16:02:37
14楼
我同意楼上观点,选C
回复
lqtasee
2011年11月28日 16:41:58
15楼
楼主,解题思路很清新啊,今年是铁定过了。
回复
chlq007
2011年11月28日 17:49:17
16楼
请问qlsjch
依据DL/T5390式10.5.1-1、10.6.1-1、10.6.1-2:
卤钨灯:Pjs2=400W,COS=1,Ijs2=400/220=1.82A
气体灯:Pjs1=300×1.2=360W(考虑附加损耗系数),COS=0.9,Ijs1=360/220/0.9=1.82A
依据DL/T5390式10.6.1-6:
Ijs=3.55A(公式复杂省略了,但计算不复杂,出题的特意凑了一组好算的数,真是大好人啊)
请问qlsjch(1)为什么用220不是380?(2)为什么用DL/T5390中cos=0.9 sin=0.436 ,不是电力工程电气设计手册(一次)P1054 汽灯:cos=0.6 sin=0.8??
继续请问:如该变电所供电负荷:一级负荷9000kVA,二级负荷8000kVA,三级负荷10000kVA,请计算变压器容量为下列哪项数值?
(A) 10200 kVA (B)16200 kVA
(C) 17000 kVA (D)27000 kVA
答案:〔D〕
为什么根据《35~110kV变电所设计规范》GB50059-92之3.1.3条(含条文说明):
Se≥(9000+8000+10000)×60%=16200kVA,不是根据--电力工程电气设计手册(一次)214页变压器容量的确定中(2)“当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%~80%。“?
为什么总是依据规范,不考虑电力工程电气设计手册(一次)?我们的答案以谁为标准。晕!!
回复
zhongzhaoxin
2011年11月29日 08:45:36
17楼
懂了,知道错了,谢谢
回复
lqtasee
2011年11月29日 15:16:58
18楼
过了,你怎么还在关心今年的考试啊,难道你是搞培训的?
回复
ice0001
2011年11月30日 22:42:44
19楼
我认为选择C较为合理。
1、若按照楼主说法,选择D,27000kva。.负载率不超过60%。当单台运行时,可能最大负荷为17000KVA.此时负载率为17000/27000=0.63,同样不符合题目中负载率不超过60%的要求。
更准确结论应为17000/0.6=28.333kva。
2、根据B50059-92之3.1.3条文说明 。变压器均由1.3倍左右的过载能力。选择17000KVA更合理。27000KVA .明显是不经济了。
3、若本题选择D,那么下面第三题就肯定应该是A 60%了。
但我认为明显60%偏小。 答案应该在1.05 与1.3两者之间。
所以本人认为,选择D的说服力不够。至少依据规范条文C是合理的。
本题目的负载率60%的含义还有待商榷。
回复
sun10012005
2012年01月15日 17:06:53
21楼
根据供配电设计规范GB50054-2008本题要满足两个条件:100%全部二级以上的负荷,60%全部符合,最后那个大选哪个。这是唯一正确的答案。朋友们,我是考供配电的,已通过。
回复

相关推荐