水源热泵机组,加四通阀切换,做了几台发现高压高、低压低现象,特向高手请教!!

水源热泵机组,加四通阀切换,做了几台发现高压高、低压低现象,特向高手请教!!

内循环图.jpg

免费打赏
wangdan022589
2011年11月29日 08:52:06
12楼
与两器流量关系很大
回复
shandian2298
2011年11月29日 09:43:40
13楼
冷凝器换热不足,制冷也没加够。
回复
grefully
2011年12月02日 14:31:02
14楼
对啊,制冷制热都一样,后来把配件的型号都加大了一个型号,膨胀阀开到最大还是高压高、低压低。是不是流程图上的配置不对啊?
回复
ccc5130
2011年12月02日 17:16:33
15楼
系统图配置没有问题,可以说已经很完善了。储液器和气分都加了。
是选型不匹配的问题,压缩机大了或者说是两器和阀件选小了。
回复
hwx00178692
2011年12月07日 21:45:49
16楼
你制冷 制热各用一个膨胀阀试试,但是要按工况选择膨胀阀,看看应该可以吧
回复
liulizhao2010
2011年12月09日 13:59:00
17楼
是不是制冷时有高压故障,制热时有低压故障,如果是有这个问题那在源侧换热出口加个储液灌就解决了
回复
stander945
2011年12月15日 14:44:56
18楼

同意15楼的意见,选择有偏差。
回复
boobio
2011年12月23日 14:38:06
19楼
高压高、低压低说明排气温度高以及吸气温度低,这里就算假如把中间换热两器看做整体,则可得出Δt大,那是不是因为换热流量小了的原因呢?
本人新手 ,言论错误之处还请指出!