各位老大: 小弟在设计某大厦时遇到个棘手的问题,请各位老大请教。 该工程由一栋30层住宅,一栋29层住宅,一栋17层住宅组成,裙房5层,99.9米。消防水箱设置在30层电梯机房顶,可满足消火栓最不利点要求,但不能满足喷淋要求。给喷淋增压又使住宅底下几层压力过高,而且增加投资。我曾看过资料,要求10米,也算过,要8米。 请教各位老大,消防水箱到底建多高。 谢谢!
各位老大:
小弟在设计某大厦时遇到个棘手的问题,请各位老大请教。
该工程由一栋30层住宅,一栋29层住宅,一栋17层住宅组成,裙房5层,99.9米。消防水箱设置在30层电梯机房顶,可满足消火栓最不利点要求,但不能满足喷淋要求。给喷淋增压又使住宅底下几层压力过高,而且增加投资。我曾看过资料,要求10米,也算过,要8米。
请教各位老大,消防水箱到底建多高。
谢谢!
2楼
对于一般高层住宅,仅在走道及电梯前室等公共部分设自动喷淋,没几个喷头的,故主管及最上层管道放大一号,水箱高度只要满足消火栓的七米水柱就可基本满足自喷了.或者再加2米就OK了.
回复
3楼
真的么?谢谢了!水先生可否设计过,通过施工图审查么?
回复
4楼
建议喷淋系统不要考虑以天面消防水箱稳压,高度较难保证,宜选用稳压泵稳压
回复
5楼
水箱间正常修建,高度不够增压
回复
6楼
住宅部分有25层,每层喷头21个,管井太小,再分高低区,没有报警阀的安装位置。如果只考虑消火栓,给整个系统增压又使住宅底下十几层压力过高。
看来个位老大和几本规范一样也没有统一的意见。
回复
7楼
水箱压力不足,可采用增压,也可采用稳压泵。
回复
8楼
何不试试预作用系统呢?
回复
9楼
消火拴的最不利点的服务水头怎么算?喷淋的呢?
回复
10楼
我的审查通过了呀,没人提这个问题呀!
回复
11楼
不过你25层不分区的话不符合喷规呀,好象每层配水管压力不能大于0.4MPa,且同一报警阀最高与最低点喷头有个高差要求的,具体多少我记不太清了,大概是不能超过50m吧,你多看看喷规.
回复